Некоторые, древние блоки на холостом ходу "жрут" около 100W, если их грузить нагрузкой 100W, то КПД при таком тесте сами посчитайте какой получается, правильно, ~50.
"Тюльпан раскроется" при полной...
Тип: Сообщения; Пользователь: XENOMORPH
Некоторые, древние блоки на холостом ходу "жрут" около 100W, если их грузить нагрузкой 100W, то КПД при таком тесте сами посчитайте какой получается, правильно, ~50.
"Тюльпан раскроется" при полной...
Провёл эксперимент, взял свою спец нагрузку из восьми ламп 12 вольт 20 ватт.
При 13,5 вольт разогретые лампы потребляют 11.5 А, при включении пиковый ток достиг 96А, и это через провод 1.5...
Лампы накаливания своеобразная нагрузка, надо знать когда и где их можно подключать, понятно что в холодном состоянии у нитей такое сопротивление, что при подключении, в пике ток под сотни, две ампер...
RK4CB, Звук кайф, точно истребитель) Я так понимаю Вы не дорабатывали схему управления оборотами, блок сам их контролирует?
PS: Мне на один из HSTNS-PA01 пришлось эту обманку ставить, чтобы любые...
У меня есть два HSTNS-PA01, реально адский звук, неужели такая разница с серией HSTNS, например с HSTNS-PL40.
Есть ещё DPS-800GB-A, тоже очень шумный, обороты сбавлять нет смысла, пробовал, пышит...
RK4CB, Вы специально как то выбираете бесшумные блоки? подозрительно они у Вас бесшумные)
У меня HP все шумят как истребитель на взлёте.
Один попался "бесшумный", оказалось что сгорел диод стоящий...
Попались пару блоков с корректором, в обоих электролиты 560uF/400V в обрыве + последствия этого.
Появилась фобия/мысль по введению "плавного пуска" корректора, чтобы напряжение плавно повышалось от...
Павел, Вы писали запахло жареным, нашли что поджарилось? может это не даёт нормально работать?
Павел, я когда начинал в переделках, шёл последовательно. Отключите сначала канал +5V, на ножку защиты подайте +5V от дежурки, и скорректируйте (уменьшите) резистор с шины +12 вольт на 16 ногу....
В транформаторе иногда можно встретить обмотку из фольги, только с одним выводом.
Это только экран между обмотками и не более, или же ещё как безопасность от прогара вторички на первичку и наоборот?
С третьей ноги можно попробовать посадить конденсатор 0,1-1 мкф на землю, это успокоит систему, но сильно не увлекаться увеличением ёмкости, так как это замедлит реакцию стабилизации.
Да, поэтому первую ногу (делитель) нужно подключить на выход +13.8V.
Схема возможно эта.
372556
Число витков можно подобрать опытным путём, включив лампу накаливания 40W в разрыв сети питания 230в.
Выставив нужную частоту на IR2153, намотать витков 50 для...
Так и знал про оптрон спросят :smile:, она и так и так работает, специально пробовал. Переделанное зарядное уже отдал, ток "держит" чётко.
Даже если коллектор оптопары сидит на земле, всё ровно...
Схема модуля регулировки тока от "нуля", до 10А, для SG6105 (зарядного устройства).
313904
313905
Ищу информацию (патент, описание и т.п.) по такому типу регулирования, подсобите кто в теме.
289521
Explorer, Параллельно частотозадающему резистору на (выводе 6 KA7500 22K), поставить переменник и дополнительный резистор так, что бы основное сопротивление менялось на ~ 2 процента. Я так думаю.
170519
У какой сборки?... ESR было (специально перемерил) 680мкф-0,78. 470мкф-0,62. Измерял самодельным измерителем. В достоверности показаний не сомневаюсь, так как калибровал по профессиональному прибору....
Добрался сегодня и до своего монитора, который с самой покупки немного пищал. "Подтыкивал" дисковый конденсатор 100 пик куда только можно. Результата ноль.
Пол года назад даже проливал стыки ТПИ...