Забыл сказать. Сейчас , во время проверок , ДГА запускается на холостом ходу, без нагрузки
Тип: Сообщения; Пользователь: tachyon
Забыл сказать. Сейчас , во время проверок , ДГА запускается на холостом ходу, без нагрузки
Спасибо
По поводу неравномерной нагрузки. ДГА практически только пару раз запускался под станционную нагрузку за последние 3 года. Распределение по фазам конечно не стопроцентное, но отличие в...
Неправильно написал. Резистор R14 если по схеме БКН-6 (приведённой в руководстве к ДГА) смотреть. первая беда в том, что нас стоит БКН-6а и этот резистор (на нём самом) промаркирован как R15. ...
Запустил сегодня ДГА с замкнутым рубильником РГП. Напряжение на выходе 18 В на всех 3 фазах. Как я полнимаю, кз в обмотке возбуждения можно исключить и сосредоточится именно на цепях БКН. Пока не...
R1 в блоке БКН, основном блоке, который стоял изначально. В том блоке , который снял с другого ДГА , резистор был цел, но к сожалению это не повлияло на неисправность, напряжение на выходе было всё...
Спасибо. Если получится то п-та выложите.
Тиристор тот, который в БКН? Проверяли в обоих блоках. Если другой, то я по схеме не нашёл.
Выздоравливайте
Не знаю. Рубильник РГП разомкнут. Если скажете как проверить. проверю при запуске
Добавлено через 24 минут(ы):
Пытаюсь выработать. У нас есть рубильник РГП - вы его имели в виду? Кнопки не...
У нас вот такой. 388242 Запуск ДГА с замкнутым рубильником РГП сделаю в начале мая, выйдет работник которого я заменяю и хожу вместо него по суткам и сделаю пуск и промеряю наряжение. А скажите п-та,...
Спасибо. Вот отсканировал в руководстве по эксплуатации, лучше вряд ли получится, все же 74 год исходника
388064388065388066388067388068388069388070388071388072388073388074388075
Приветствую
Если кто то сможет помочь в решении вопросов, п-та помогите.
Пытаюсь привести к норме расшатанное эффективными менеджерами энергохозяйство объекта. В качестве резервного источника...