Alex 1, раз у вас есть этот трансформатор, то имеется и аккумулятор :roll: Скажем 9 Ампер-часов 12 Вольт.Он может выдавать 1 кВт в течении 6 (шесть) минут, что вполне достаточно для безболезненного...
Тип: Сообщения; Пользователь: Леонид3
Alex 1, раз у вас есть этот трансформатор, то имеется и аккумулятор :roll: Скажем 9 Ампер-часов 12 Вольт.Он может выдавать 1 кВт в течении 6 (шесть) минут, что вполне достаточно для безболезненного...
Абсолютно верно :smile:
Задавая плотность тока в обмотках вы заранее ограничиваете мощность из каких-то соображений. А нужен РАСЧЁТ. :-(
Эх, надежды на пополнение методики расчёта трансформатора не оправдались, коллега Владимир 85 не ответил :-(
Не доводите до абсурда, ведь речь-то идёт о РАСЧЁТЕ мощности по железу.
(Бесконечно малому сечению потребуется очень много витков/вольт чтобы ограничить реактивный ток (тот самый ток ХХ) :smile: )
Ой, как хорошо! Укажите, пожалуйста, методику РАСЧЁТА необходимого железа для заданной мощности на выходе :super:
А я-то не зная этой методики, всегда мучился с определением максимально-допустимой...
Пробой между первичными и вторичными обмотками. Максимальное напряжение между ними (220 + сумма вторичных)*1,4142 В
А чтобы уравнять мощности надо пропорционально иметь напряжение на вторичных...
В Москву! :smile:
Самый правильный вывод! Да и стягивать "подковы" надо без энтузиазма, могут расслоиться и начнут даже не гудеть, а дребезжать. Коллега правильно поделился:
Не только "торы", но и "ПЛ",...
R0SBD, сначала надо выяснить в каком направлении вихревые токи в проводнике наводятся -- вспомним про силу Лоренца, про правило правой/левой руки и окажется, что по короткозамкнутому витку...
У каждого человека и каждой науки есть свой кругозор и, если этот кругозор уменьшается до точки, то возникает "точка зрения".
При возникновении зазора в магнитопроводе увеличивается его магнитное...
sany70, перед разборкой обязательно помечайте половики сердечника, если спутаете при сборке могут и не совпасть, получится зазор.
Такая компенсация полезна для сети, но не влияет на характеристики самого трансформатора :smile: Ещё коллег можно удивить, если перенести компенсирующий конденсатор в одну из вторичных обмоток --...
Из одного трансформатора трёхфазный замучаешься делать, хотя можно :roll: Надо три или один, но уже трёхфазный :smile:
Кроме ограничительного резистора можно выбрать момент включения на максимуме синусоиды, не просто, но можно :smile:
.
Так здесь приводил расчёт силового трансформатора без сердечника, посмотрите....
Передаваемая трансформатором мощность зависит исключительно от условий охлаждения обмоток.
(Максимальная мощность получится, когда сопротивление нагрузки равно активному сопротивлению обмоток,...
UA9LIF, для постоянной нагрузки при работе с заходом в режим насыщения нагрузочная способность (определяется нагревом обмоток до максимально допустимой температуры) меньше, чем при работе без...
UA9LIF, а чем не устраивают существующие обмотки?
R4IMM, вторичное напряжение является ЛИНЕЙНЫМ, а выпрямляется как ФАЗНОЕ, которое меньше линейного в корень из трёх (1.73), после конденсатора фильтра увеличивается в корень из двух, и при удвоении...
R4IMM, если трансформаторы одинаковые (и по сечению и по обмоткам) и вторичная нагрузка одинаковая, то и нагрузка на все 3 фазы одинаковая. Выходная мощность равна удвоенной мощности одного. Для...