    Как минимум спорное утверждение.
    Судя по токам на которые расчитаны газовые разрядники - они более надежны. Просто их быстродействие чуть похуже как пишут в профильной литературе. Но его вполне...
  2. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Не знал, но вот оказывается есть коаксиальные разрядники для защиты от молнии

    http://citel.ru/main/coaxial/?category_filter=2
    На алиэкспресс есть подобные устройства.
  3. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Модест Петрович,
    Ну а что, нормальная схема, предохранители в обоих проводах есть, варисторов хватает. Именно для сетевого фильтра большего и не надо. Ему бы еще цену поменьше :)
  4. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    С "Пилотами" вообще все сложно. Их производители обещают много, стОят "пилоты" еще больше чем обещают :), а по факту... лучшее что там есть это хороший LC фильтр и быстродействующие предохранители....
  5. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    rv3kj, Все что вы описали верно и правильно, но это случай прямого удара молнии. А здесь чистая "наведёнка" от близкого разряда, причем не в антенну, а на электрическую сеть, все признаки об этом...
  6. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Что здесь невероятного? В розетку вилка включена, выключатель сетевого питания БП скорей всего однополюсный, т.е. отключает от сети только один провод. Какой из проводов он отключил (фазу или ноль)...
  7. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Не помогают от наведенного близким разрядом молнии напряжения громоотводы и заземления. НЕ ПОМОГАЮТ! Громоотвод - от прямого удара молнии. Заземление - от утечек и короткого замыкания на корпус....
  8. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Вот только не надо про народ. Говорите только о себе.
    А вы сами точно имеете право на заблуждения. Заблуждайтесь и дальше, ваше право.
    Если бы еще вы просто спрашивали "как и почему" - можно...
  9. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Верно. "Внутренние" УЗО обычно ставятся на разных групповых линиях, их номинальный дифференциальный ток рассчитывается по штатным токам утечек потребителей и электропроводки, где то может быть...
  10. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Говорить что УЗО для защиты оборудования - неверно. Какое оно оборудование защищает? И как оно может это сделать?
    "Пожарное" УЗО оно тоже в принципе не оборудование защищает, а предотвращает ...
  11. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Даже не знаю стоит ли терять на вас время... Я же говорил об этом уже - вы не восприняли. Повторить еще раз? Сообщения 612 и 620:

    УЗО с такой уставкой служит не для защиты человека, а для ...
  12. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Да никакой :). Как я и предполагал для вас понимание требований электробезопасности - непосильный груз, по другому "не в коня корм". Ну и на здоровье! Каждый имеет право на собственные заблуждения...
  13. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Ну да платить придется, у UA4NE все красиво получилось, у нас такое не прокатит. Даже щитки и счетчики выносить заставили за свой счет. О реконструкции ВЛ сказали и не мечтайте. А у нас ВЛ вообще вся...
  14. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Знали бы вы как утомляет неумение понять казалось бы простые и понятные технические тексты со стороны тех кто сам признает себя "НЕ специалистами"))) Я же дал вам один документ с мнением специалистов...
  15. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Даже интересно, почему в интернете дилетанты столь часто пытаются учить специалистов? :roll: Попытаюсь еще раз подвести вас к пониманию вопроса, хотя по личному опыту... неблагодарное это дело.
    ...
  16. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    По сути во многом ваше замечание справедливо. Но с некорректностью не согласен. Более того, с этим не согласны даже немцы))) (европейцы) из Шнейдер электрик, скрин из документации которых я выложил и...
  17. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Легко))). Но вначале про водопроводные трубы. Они тем более давно пластиковые, поскольку старые металлические (еще из СССР) сгнили, а новые очень дороги. Зато пластик для магистрали вполне доступен....
  18. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Это точно. Я раньше завидовал тем кто ставит антенну этажей на 5 выше чем у меня))) но у каждого свои плюсы и свои минусы. Я бы приподнял по возможности молниеприемник повыше сколько можно. Но при...
  19. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    Скажем так, не надо фантазировать.
    1. Применение системы ТТ ограничено определенными условиями. В частности описанный вами вариант автоматически запрещает применение системы ТТ. Решение простое -...
  20. Ответов
    873
    Просмотров
    464,778
    У меня действительно что то с восприятием))) когда говорят слишком обще и не конкретно.
    Ну вот у меня частный сектор и система ТТ. Конечно же свой контур я обязан "в общую кучу" т.е. в систему...