Как говорил раньше, моё ТП находится в 100м от дома. Сейчас померял: напряжение N - PE 9 вольт, ток при замыкании этих линий 3,8А! Я не против, соединяйте после, тогда вам нужно УЗО с током отсечки в несколько ампер, а никак не 30мА. Может вы говорите об выключателе автоматическом, тогда да, при приходе фазного, произойдёт его срабатывание, но счётчик, мне кажется эти амперы посчитает, и не покраснеет.
Как контроливовать? Вы предлагаете токовое реле, я реле напряжения, вещи разные, результат один и тот же - разрыв линии при обрыве ноля! Круть- верть/ верть- круть... О чем спор, те же яйца, вид сбоку!