  1. #6341
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Как следствие из за перекоса фаз
    Евгений, давайте вспомним какой должна быть величина сопротивления
    заземления?
    И с какой периодичностью производят измерения оного с актированием?
    Да, перекос будет. Но не фатальный как живописует RV4LX.
    А вот при обрыве внутри домового О будет беда.
    ____________________ ____________________ _____________
    И в заключении:
    Если произойдёт такая авария, что случится с бестрансформаторным
    источником усилителя?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 15.04.2020 в 20:46.


  2. #6342
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,680
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Один УЗО, второй - "диф"...
    Вообще то диф защита и УЗО, это одно и тоже.
    И там и там защита реагирует на разность втекающего и вытекающего токов.
    Но вот устройство мин и макс напряжения где то там же, и должно защитить.
    Но в старых домах этого нет.
    Я наглядевшись и наслышавшись об этих неприятностях, давно уже сам поставил всё это добро сразу после счётчика.
    Что интересно, защита по мин напряжению имеет малую выдержку времени и срабатывает заодно и как защита о КЗ. При КЗ напряжение падает и она успевает отключить ранее сгорания предохранителей или отключения автомата.
    Через выдержку времени включает, и если КЗ ликвидировалось ( отгорело или вынул из розетки потребитель с КЗ ),то всё включается и работает. Если же КЗ не устранилось, то дёргает несколько раз, до отключения автомата..
    73. Евгений.

  3. #6343
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    это одно и тоже.
    Не , не одно!

  4. #6344

    Регистрация
    26.02.2004
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    13,753
    Позывной
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Самое неприятное если ТП рядом (мало или нет повторных заземлений на линии ) и отгорает на самом ТП. Как следствие из за перекоса фаз выгорает половина бытовой техники потребителей этой линии.
    Именно так и произошло чуть больше 10 лет назад, потеря "бытовухи" типо холодильников и телевизоров и т.п. из за потери "0" на ТП были у процентов 30 потребителей. Я отделался "легким испугом", типа сгоревшими пару осветительных ЛН, "древнесовковый" холодильник выдержал "этот удар".
    Александр. (Ex: RB5ZDR, UQ2GKQ)

  5. #6345
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,680
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Да, перекос будет. Но не фатальный как живописует RV4LX.
    Пишет он правильно. Сколько таких случаев видел...
    Тут уж как кому повезёт.
    У кого включена бОльшая нагрузка, у того просто будет не хватать напряжения.
    А вот товарищу с малой нагрузкой прилетит всё, что недолетело первому. До 380 В в неблагоприятном случае.
    И чего вы взялись за заземление? Когда отгорает нулевой провод в щитке, то нуль остаётся в щитке, а дальше в линии только 3 фазных провода.
    Что то мы скатывается в оффтоп.
    Кстати применяя безтрансформаторные схемы питания наших ламп, мы тоже усугубляем проблему с ростом тока в в нулевом проводе.
    Но у нас пока не додумались запретить безкорректорное использование выпрямителей с сглаживающей ёмкостью. В отличии от развитых кап. стран. А может сейчас уже и у нас дошло. Уже 13 лет как отошёл от всего этого.
    73. Евгений.

  6. #6346

    Регистрация
    26.02.2004
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    13,753
    Позывной
    UR5ZQV
    Глазунов,
    Евгений, давайте вспомним какой должна быть величина сопротивления
    заземления?
    И с какой периодичностью производят измерения оного с актированием?
    Предполагаю в соответствии с ПУЭ, систматически, в установленные сроки и с надлежащим качеством, ДОЛЖНО, как это делается сейчас, одному Аллаху ведомо.
    Если произойдёт такая авария, что случится с бестрансформаторным
    источником усилителя?
    Полагаю, то же, что и с трансформаторным, бабахнут кондеры, диоды или предохранители (смотря, кто раньше успеет) .
    Александр. (Ex: RB5ZDR, UQ2GKQ)

  7. #6347
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    как живописует RV4LX.
    Я не живописую, а описАл реальную ситуацию, произошедшую в нашем доме в позапрошлом году. Мне это обошлось в ремонт стиральной машины и холодильника.
    Плохо, что вы ничего не понял.
    Поэтому никаких усилителей с "нулём" на шасси.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 15.04.2020 в 21:24.

  8. #6348
    vhf man
    Регистрация
    12.08.2011
    Адрес
    LO03NG
    Сообщений
    1,150
    Позывной
    R3RW
    Много лет страдал.
    Последний дом на улице. До КТП примерно 1 км. ВЛ. Повторных заземлений нет, когда-то были, но отржавели. Нуль хлипкий скрутка на скрутке.
    Как путёвый р\любитель сделал себе супер заземлений. Закопал противовесов и набил штырей на пол гектара. Свой дом.
    Подключил скважину глубиной 20м.И к нулю подключил снаружи до счётчика.
    Далее начались чудеса.
    У жителей на конце улице, мои соседи. Свет раньше был как в баре. Тусклый. Напряжение в сети около 190В вечером .
    Когда я закончил своё заземление. Все соседи обрадовались. У всех свет стал ярко гореть. Надеюсь понятно почему.
    Потом на ВЛ случилась авария. Нуль оборвался где-то на середине улице. Никто практически не заметил, электрикам пофиг. Есть свет и ладно.
    Но чуть позже нуль идущий к моему дому от столба отгорел прямо у столба, не выдержал нагрузки улицы. У меня свет остался, а половина улицы в темноте.
    Соседи коллективную кляузу написали.
    Приезжала собака с милицией.
    Сперва долго понять не могли почему.
    Потом стали бочку катить, что ворую свет. Но счётчик исправно крутит и все проверки на эквивалент (ТЭН) прошёл.
    С тупыми вечно с похмелья электриками спорить не стал. Отключил свою землю. Неделю электрики лазали перечищали скрутки.
    Кое-как восстановили ВЛ. Но болячка с тусклым светом по вечерам осталась. Когда нужно улучшал себе свет.
    Потом сделали реконструкцию ВЛ. Повесили СИП. Счётчики бесплатно поменяли на улице поставили.
    Сейчас как белый человек.
    Про УЗО только читаю на форумах, реально ни разу не видел. Наверно где-то продаются. Стоят обычные автоматы. Теперь землю к нулю не подключаю, иначе на счётчике загорается светодиод сигнализирующий"ВОРУ ЮТ".
    К чему это всё написал?
    Просто в разных местах электропитание организовано не одинаково.
    И в разных местах, разные проблемы.
    Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок.
    Последний раз редактировалось R3RW; 15.04.2020 в 21:26.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE

  9. #6349
    Аватар для SENE
    Регистрация
    12.06.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    3,800
    Позывной
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Евгений240, Может одно.... но .... "диф", еще и от перегрузки.
    По этому их и ставят в паре...
    Хотя к теме это и не имеет отношения.
    Николай, R4IJ

  10. Спасибо от Глазунов


  11. #6350
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Плохо, что вы ничего не понял.
    Регулярно сдаю на группу.
    Учите ПУЭ и ТОЭ.
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    У всех свет стал ярко гореть.
    Вот намекал вам, но вы не понял... .
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Надеюсь понятно почему.
    ____________________ ____________________ _________

    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Кстати применяя безтрансформаторные схемы питания наших ламп, мы тоже усугубляем проблему с ростом тока в в нулевом проводе.
    Да, Евгений!
    Но наши импульсные источники так же вносят свою посильную лепту .
    Но при обрыве О провода в ЩО летальный исход прогнозируем.
    С полной последующей разборкой и промывкой усилителя.
    А вот классика такого не преподнесёт!

Страница 635 из 1117 ПерваяПервая ... 135535585625632633634635636637638645685735 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    от AlexanderT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    от Toms в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •