Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Супрессор и его применение (защита от перенапряжения)

  1. #1

    Супрессор и его применение (защита от перенапряжения)

    Хочу спросить о применении супрессоров.
    Вроде как отдаленно похож на стабилитрон. Но как я понял основная его цель. это защита от перенапряжения.
    К примеру, имеют вот такие параметры -(Uраб=12,8V Uогр=14,3…15,8V (600W) Двусторонний)
    Как я понимаю - Uраб=12,8V это напряжение стабилизации а Uогр=14,3…15,8V это напряжение при котором супрессор сгорит и разорвет цепь? Или?

    Гуру, объясните пожалуйста схемы включения и особенности применения данных приборов.
    Познание стробоскопично.


  2. #2
    Аватар для Alex9591
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    LO00MJ
    Сообщений
    714
    Позывной
    RN3OZ
    Основное назначение супрессоров, гашение коротких импульсов в схемах преобразователей напряжения для зашиты ключевых элементов от перенапряжения. По моему так.
    Александр. 73!

  3. #3

  4. #4
    Аватар для Alex9591
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    LO00MJ
    Сообщений
    714
    Позывной
    RN3OZ
    Цитата Сообщение от Mosin, UR5FKG Посмотреть сообщение
    Uогр=14,3…15,8V это напряжение при котором супрессор сгорит и разорвет цепь? Или?
    Это напряжение ограничения импульса а в зависимости от приложенной мощности он может остаться работоспособным, замкнуть, разлететься в дребезги.
    Да! Забыл добавить. Отличие супрессоров от стабилитронов, это очень высокое быстродействие ограничения напряжения.
    Александр. 73!

  5. #5

    Регистрация
    27.06.2010
    Адрес
    Белая Церковь
    Сообщений
    3,211
    Позывной
    UR4UV
    Alex9591, Там им и место.
    Ставили в усилителях для витой пары. Ничего они там не защищают от статики ,во время грозы.
    Так-же по цепям питания 12в. То-же проку мало.
    Разве ,что в БП на ток до 1а. после предохранителя. И не в коем случае туда вместо предохранителя 1а. по ошибке поставить 3а. При выходе из режима стабилизации БП ,сначала выгорит супресор на 1500вт. А потом и подключенные устройства.
    Хотя при испытании на лабораторном БП все красиво. Забыл ,но полярность подключения вроде имеется. нужно учитывать. Давно было.

  6. #6

    Регистрация
    16.12.2007
    Адрес
    Рост.обл
    Сообщений
    106
    Позывной
    ex UA6MP
    Вопрос к знатокам : а в качестве стабилитронов супрессоры можно использовать или нет ?

  7. #7
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,679
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от R7MR Посмотреть сообщение
    а в качестве стабилитронов супрессоры можно использовать или нет ?
    Ну как сказать? Стабилитрон тоже можно использовать и как варикап. Да и как "медленный супрессор" тоже. Каждое изделие затачивается под своё назначение. Назначение супрессора, максимально быстро "срезать" пики перенапряжения и при этом не разрушится.
    И хотя его вольт-амперная характеристика позволяет работать стабилитроном, неизвестно какой у него будет, например, ТКН или разброс напряжений стабилизации. Да и другие параметры, важные для стабилитрона, вряд ли будут лучше чем у "настоящих" стабилитронов. Ну не его это. Не для этого он делался. А так, в принципе работать как то будет.
    73. Евгений.

  8. Спасибо от R7MR

  9. #8

    Регистрация
    16.12.2007
    Адрес
    Рост.обл
    Сообщений
    106
    Позывной
    ex UA6MP
    Как то не хотелось бы ! Я просто видел вживую супрессоры 1,5КЕ12А последовательно включенные в схеме стабилизатора смещения в мощном каскаде на лампе, это меня и смутило !!!! В грудь стучали ,что все прекрасно работает !!!

  10. #9
    Привет,всем Сфоткал кусок схемы где они у нас стоят, эти супрессоры. За 10 лет работы, всего 5 раз их менял, они показывали короткое,но схема после их замены работала.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20160316_082846_resized.jpg 
Просмотров:	2838 
Размер:	854.3 Кб 
ID:	228938


  11. #10

    Регистрация
    16.01.2015
    Адрес
    Казахстан в командировках.
    Сообщений
    135
    Использую супрессоры 1,5КЕ18 для защиты трансивера от перенапряжения на выходе самодельного БП в комплекте с предохранителем 30А.Для надежности-аж 4шт. Впараллель. За все время всего два раза пришлось менять-первый-при испытании повышенным напряжением, и второй-после грозового разряда неподалеку. Правда, выходил из строя всегда один-остальные целы. Разовая вещь-сделал своё дело-в корзину. Стабилизатор-на IRFP054. Не любят плавного нарастания напряжения и работе на пределе-напряжении, близком к пробивному. В кач-ве стабилитронов не использую-зачем? Стабилитронов 815-816-817 сейчас в достатке....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Защита от перенапряжения питающей сети
    от makswelhouse в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 12:00
  2. Применение индуконов
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:35
  3. Автомат защиты сети от перенапряжения
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 10:00
  4. Применение hmc296
    от c0ma в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 09:32
  5. Как лучше защититься от перенапряжения?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:25

Ваши права