    Доброго времени суток.
    Сваял (пока на макетке) стаб на +13 В (см. схему во вложении). Штатное питание планируется +18 В (от АКБ или трансформаторного БП). Нагрузка будет порядка 300 мА. Пока в качестве нагрузки использую последовательно две лампочки накаливания 6,3 В х 0,3 А. В общем, ситуация следующая: при подаче на вход стаба +20 В лампочки не загораются, при поданном на вход напряжении отключаю нагрузку, снова подключаю - лампы загораются...
    Далее, отключаю питание со входа, подключаю вновь - лампы не загораются. Отключаю лампы, подключаю снова - горят! И так всё время... Т.е., при подключенной нагрузке стаб не выдаёт положенные +13 В, а выдаёт только после перекоммутации этой нагрузки, либо после подключения её к выходу стаба.
    Плиз, подскажите, в чём тут особенность.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стабилизатор U.jpg 
Просмотров:	2194 
Размер:	50.5 Кб 
ID:	128980  


  2. #2
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,741
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Плиз, подскажите, в чём тут особенность
    А у LM293 нет защиты от перегрузки с "загибом" (foldback)? Лампы имеют в холодном состоянии низкое сопротивление и защита не дает в них полного тока. Недавно такое наблюдал в практически стандартном 7824.
    Вадим

  3. Спасибо от lado

  4. #3
    Аватар для UN8PA
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Караганда
    Сообщений
    1,110
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Поставьте С8 100 мкф и ваши проблемы изчезнут. Смотрите вложение это данные из даташита.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	433 
Размер:	15.6 Кб 
ID:	128982  
    Последний раз редактировалось UN8PA; 08.01.2013 в 15:55.

  5. Спасибо от lado

  6. #4
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,741
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Смотрите вложение это данные из даташита
    Это тестовая схема, ограничений на эту емкость нет:

    **C2 must be at least 100 μF to maintain stability. May be increased without bound to maintain regulation during transients.

    Правда есть ограничения на ее ESR, график в конце документа
    Вадим

  7. #5
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Лампы имеют в холодном состоянии низкое сопротивление и защита не дает в них полного тока.
    Для эксперемента пробовал в качестве нагрузки использовать лампу ЛН 13,5 В х 0,16 А, зашунтированную резистором 75 Ом х 10 Вт. Общее потребление составило 300 мА. Но картина наблюдалась та же, пока не отключил/подключил лампу (при оставшемся подключенным резисторе, который грелся на протяжении всего теста как-то уж подозрительно сильно, несмотря на габаритную мощность 10 Вт). Сегодня попробую по совету UN8PA уменьшить ёмкость С8 и дополнительно подцепить на выход стаба ещё один, на LM7805, для напруги +5 В (окончательная схема во вложении).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	стабилизатор U.jpg 
Просмотров:	973 
Размер:	74.7 Кб 
ID:	128989  

  8. #6
    Аватар для Exmaxine
    Регистрация
    16.02.2008
    Адрес
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    Сообщений
    444
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Это тестовая схема, ограничений на эту емкость нет:

    **C2 must be at least 100 μF to maintain stability. May be increased without bound to maintain regulation during transients.

    Правда есть ограничения на ее ESR, график в конце документа
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Поставьте С8 100 мкф и ваши проблемы изчезнут. Смотрите вложение это данные из даташита.
    Правильно. При не заряженном или разряженном (включение-выключение в разных вариантах) конденсатора С8, он потребляет в импульсе (при включении) большой ток, выше заявленной защитной нормы. И микросхема-стабилизатор "думает" что это КЗ. И защита срабатывает... Вот поэтому и ограничена даташитом ескость в 100 мкФ на выходе. Сглаживайте пульсации выпрямленного тока большими емкостями сразу после моста, до стабилизатора. И будет счастье Вам!
    Василий

  9. Спасибо от Constantin007, lado

  10. #7
    Цитата Сообщение от Exmaxime Посмотреть сообщение
    Сглаживайте пульсации выпрямленного тока большими емкостями сразу после моста, до стабилизатора. И будет счастье Вам!
    Дык, у меня в схеме так и есть, до МС стоЯт 6 шт. по 1000 мкФ. Эти меры предусмотренны в случае питания строящегося РПУ (прямого усиления, регенеративного) от сетевого трансформаторного БП. Основным источником питания будет выступать АКБ напряжением 18 В, в этом случае такие ёмкости (6000 мкФ) необязательны.
    Вечером перекину С8 на 50...100 мкФ и отпишусь о результатах...
    И спасибо всем ответившим

  11. #8
    Аватар для Exmaxine
    Регистрация
    16.02.2008
    Адрес
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    Сообщений
    444
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Дык, у меня в схеме так и есть,...
    Вечером перекину С8 на 50...100 мкФ и отпишусь о результатах...
    И спасибо всем ответившим
    Суть совета именно в емкости (<) С8...
    Василий

  12. #9
    Да, и ещё вопрос. Т.к. выходное напряжение на выходе стабилизатора подгонялось под конкретные цели, в том числе питание включенных последовательно нитей накала двух пентодов 6Ж38П (в идеале необходимо 12,6 В), на макетке предварительно подбирал (из имеющихся у меня в запасе) стабилитроны в цепи общего провода МС. При указанных на схеме во вложении VD2 - КС133 и VD3 - КС139 (плюс VD4 - 1N4148, ещё дополнительно +0,7 В) наблюдалось заметное мерцание обеих лампочек накаливания, включенных в качестве нагрузки. При замене указанных кремниевых стабилитронов на германиевые Д808 или Д814А (плюс тот же 1N4148 в прямом включении) эффект мерцания отсутствовал. В чём причина?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	стабилизатор U.jpg 
Просмотров:	310 
Размер:	53.7 Кб 
ID:	129000  


  13. #10
    Аватар для UA4HGA
    Регистрация
    19.10.2010
    Адрес
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    Сообщений
    614
    Позывной
    UA4HGA
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    При замене указанных кремниевых стабилитронов на германиевые Д808 или Д814А (плюс тот же 1N4148 в прямом включении) эффект мерцания отсутствовал. В чём причина?
    Причина в Iст.мин. У Д808...814 реально от 0,3 мА, у КС обычно выше - от 1,5 мА.
    Но стабилитроны все кремниевые.
    73. Леонид.
    PS. И неплохо бы стабилитроны зашунтировать ёмкостью.

Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  2. делитель напряжения
    от генадий вилкин в разделе Для начинающих
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 07:15
  3. Преобразователи напряжения
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:02
  4. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  5. источник негативного напряжения?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •