Коллеги!
НЕ ТРОГАЙТЕ ШУНТЫ!!!!
Эти трансы предназначены для работы в режиме насыщения!!! При переходе в этот режим транс становится стабилизатором напряжения!
Я также грузил подобный транс до 1 квт и прсадка тоже была около 70-80 вольт.
Проблема холостого хода была решена включением коммутируемого небольшого дросселя по первичке. Дроссель намотан проводом 0,72мм на сердечнике Ш16х16 до заполнения каркаса.
Ixx был 1,84А, а стал 0,38А при сети 229В.
Дроссель можно коммутировать чем угодно.... У меня - два оптотиристора ТО12,5 ....
И "кондер" в ВВ блоке все время подзаряжается и для ГК-шек накал подогревается......
Для ГУ - 74Б я немного смотал ВВ обмотку.....
Удачи.....
to UV5EVY
Валера! Домотаешь первичку - просадка еще больше будет....