попробуйте вставить сетевую вилку наоборот...
попробуйте вставить сетевую вилку наоборот...
Все достаточно просто - контроль пламени идет фаза корпус котла, поэтому необходимо включать по трех проводной схеме. Фаза, нуль, корпус и будет вам счастье.
Без заземления (привязки N -PE) не запустится.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103950
Подобная техника подключается тремя проводами,с обязательным соблюдением фазировки.Там должно быть:синий,желтый,че рный(или коричневый)провода.С иний -фаза,черный (коричневый)-ноль желтый-земля.Договоритесь с генератором,где у него будет "ноль",соедините черный(коричневый провод с желтым и посадите на "ноль" генератора.Предварит ельно проверте,Желтый с черным должены звонится с корпусом котла.
У самого возникала такая же проблемма с питанием котла, но так и не попробовал. На форумах неоднократно встречал схему включения. Неообходимо между нулевым проводом ( N ) и заземлением, обязательно включить лампу накаливания не более 40 вт. Это для правильной работы автоматики котла. При правильной подаче питания, лампа не должна гореть. Причём, как я понял, один из выводов генератора должен быть тоже заземлён, чтобы обеспечить адекватное питание, как в схеме с глухо заземлённой нейтралью ( выход генератора симметричный ). Всё что-то руки не доходили попробовать, хотя тоже до этого, от генератора пытался запустить. Напряжение достаточно стабильное. Обычно пробуем, когда уже темно. Котёл Baxi. По заверениям на форумах, котёл начинает работать по этой схеме нормально. Там же встречалась подобная схема включения, но через стабилизатор. По простой схеме включения, телевизор, радиоприёмник, шлиф машинка и освещение, работают нормально. Схемы и форумы с описанием, сохранил где-то на дисках в отдельной папке. Попробуйте набрать в поисковике-питание автоматического котла от бензинового генератора ( или просто генератора ).
Заземлите один провод с генератора и все будет работать , проверено эксперементально и длительно.Без заземления не будет розжига . Физическую суть не могут даже обьяснить сервисные мастера, тупо советуют сделать так .
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)