...Вчера дал ссылку на двадцатиамперные диоды, но надо, конечно,
применить, по крайней мере, на 30 Ампер. Т.е. 60V, 30A.
При токе блока питания 20А, падение напряжения на диодах моста
составит, по графику из даташита, 1,6V. Мощность, которая будет
выделяться на всех четырёх диодах при таком токе, составит 32 ватта.
Если применять MBR3060CT где в параллель будет два диода, то на
каждом из восьми будет выделяться по 4 ватта тепла. Я это к чему-
к тому что охлаждение должно быть оч. хорошим, 32 ватта это много.
Ещё больше тепла будет рассеивать выходной транзистор БП, поэтому
на выходе лучше поставить несколько штук для надёжной работы.
MBR3060: https://docviewer.yandex.ru/view/111...%3D%3D&lang=en
Добавлено через 17 минут(ы):
...ещё одно замечание для ясности. При использовании Шоттки
в выпрямителях с частотой 50...60Гц максимальный прямой ток
необходимо уменьшить на 20%. Это есть в даташитах.