Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Блок питания SCN-1000-13.5

  1. #11
    Аватар для Amir
    Регистрация
    17.11.2003
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    266
    Позывной
    R3DL - NR3DL
    Спасибо, Сергей за ваши советы!
    Причина хлопка похоже вздувшийся электролит. На его вспученном донышке в перекрестие насечки обнаружил темный налет, который не удалось смыть даже спиртом. При рассмотрении этой крестообразной насечки на донышке электролита я сделал вывод, что по этой насечке произошла разгерметизация конденсатора и вытек электролит. Но он какой-то темный. Конденсатор не пробит (при проверке тестером).


  2. #12
    Аватар для Amir
    Регистрация
    17.11.2003
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    266
    Позывной
    R3DL - NR3DL
    Возвращаясь к теме, в сетевом выпрямителе после моста (мост на прозвонку как будто цел) стояли 4 электролита 1000 мкФ 200 В каждый по 2 параллельно и эти пары последовательно. Напряжение на последовательных конденсаторах почему-то разное 115В на тех, минус которых соединен с "землей" и 209В на тех, минус которых соединен с плюсом предыдущих. Кроме того, на выводах 13 и 15 микросхемы UC3825 только 0,7В. Почти нет опыта ремонта импульсных ИП. Поэтому самому без схемы трудно предположить, почему нет 15В на этих выводах UC3825. В сетевом выпрямителе мост GSIB2580, в преобразователе транзисторы с маркировкой К1522 (я понял это 2SK1522). Стоит там около сетевого выпрямителя еще такой ключ - ТОР226Y, три маленьких импульсных трансформатора. Может там где дежурное напряжение (я полагаю эти 15В на выводах 13 и 15 UC3825) и вырабатываются?
    Там же рядом есть разъемчик с надписью FAN, так вот на нем только 1,3В, я так понимаю вместо 12-15В.
    Если не трудно, может кто дальнейшие шаги ремонта без схемы подскажет?
    73!
    Последний раз редактировалось Amir; 13.05.2015 в 21:18.

  3. #13
    Аватар для Integral
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Снежное
    Сообщений
    2,926
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Напряжение на последовательных конденсаторах почему-то разное 115В на тех, минус которых соединен с "землей" и 209В на тех, минус которых соединен с плюсом предыдущих.
    Это не порядок, должно быть одинаково по 150-155В, т.е. около 310В постоянки при 220В входной. Взорвавшийся электролит заменили? Иначе тогда действительно без одного электролита напряжение будет не одинаковым.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Стоит там около сетевого выпрямителя еще такой ключ - ТОР226Y, три маленьких импульсных трансформатора.
    Это и есть микросхема дежурного напряжения, которая выдает 15В для питания схемы UC3825 и вентилятора охлаждения, схемы защиты. Если после TOP226 нет 15В, то нужно искать причину - сдохла сама микросхема или что то садит питание на корпус. Можно вытащить UC3825 из панельки, шину питания +15В прозвонить относительно земли на КЗ. Возможно HA17339 или LM324 садит питание. Можно в удобном месте временно перерезать дорожку +15В от TOP226, чтобы определить в каком месте причина.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Там же рядом есть разъемчик с надписью FAN, так вот на нем только 1,3В, я так понимаю вместо 12-15В.
    Все верно, это напряжение получается от TOP226 - это DC-DC преобразователь, питается эта микросхема через гасящий резистор мощностью 2Вт и стабилизация питания у нее от внутреннего стабилитрона на 30В. Он часто выходит из строя, из-за чего всю микросхему приходится менять. Но прежде чем это делать, нужно обязательно проверить, что нет КЗ по шине +15В и не спалить новую TOP226. Ставьте панельки, как я уже писал ранее.
    Интеграл от человеческих заблуждений - истина, производная - безумие.

  4. Спасибо от Amir

  5. #14
    Аватар для Amir
    Регистрация
    17.11.2003
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    266
    Позывной
    R3DL - NR3DL
    Взорвавшийся удалил и удалил еще один целый, чтобы получилось 2 одинаковых последовательных емкости по 1000 мкФ. Вот при такой схеме напряжение чуть выравнялось и стало 130В и 190В.
    Шина питания на землю не звонится, как будто КЗ нет.
    Видимо стоит поменять ТОР226Y. В связи с этим вопрос: возможна ли замена на TOP227? По даташиту вроде можно. Конденсатор 1000 мкФ 200В нужного размера найти не смог. Буду менять оба на одинаковые 820 мкФ.
    Надо ехать в Москву за детальками....

  6. #15
    Аватар для Integral
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Снежное
    Сообщений
    2,926
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Взорвавшийся удалил и удалил еще один целый, чтобы получилось 2 одинаковых последовательных емкости по 1000 мкФ. Вот при такой схеме напряжение чуть выравнялось и стало 130В и 190В.
    Видимо у них разные емкости, поэтому и распределение напряжения получилось не одинаковым. Напрашивается замер емкости перед пайкой новых электролитов, чтобы опять не получить взрыв.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Шина питания на землю не звонится, как будто КЗ нет.
    Можно выпаять TOP226 и с отдельного источника подать 12-15В в шину питания схемы, желательно с источника с регулируемой подачей напряжения или ограничением по току. Тем самым можно проверить работу всей цепи управления.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Видимо стоит поменять ТОР226Y. В связи с этим вопрос: возможна ли замена на TOP227? По даташиту вроде можно.
    Тут ничего не скажу, даташиты не смотрел. Микросхемы могут отличаться по мощности, лишь бы не меньше.
    Интеграл от человеческих заблуждений - истина, производная - безумие.

  7. Спасибо от Amir

  8. #16
    Аватар для Amir
    Регистрация
    17.11.2003
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    266
    Позывной
    R3DL - NR3DL
    Отличный совет. Спасибо!
    Завтра выпаяю ТОР226 и попробую подать 13,8В от стабилизированного БП.
    ТОР227 чуть мощнее.

  9. #17
    Аватар для Amir
    Регистрация
    17.11.2003
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    266
    Позывной
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте, Сергей!
    Все ОК. БП заработал. Подал от аккумулятора 12,6В дежурного напряжения. То есть что-то с ТОР226 или цепью его управления. Там в цепи стоит оптронная пара. Она тоже как-то может влиять? ТОР227 на днях привезут и заменю.
    Разница на электролитах сохраняется 147В и 187В при 235В сетевого.
    В схеме нет варисторов. Может стоит их поставить и жизнь наладится? Или все же электролиты поменять? Так как померять такую емкость мне нечем, я сделал вывод, что там, где напряжение меньше - там и емкость меньше, т.е. занижена от номинала. Мало вероятно, чтобы емкость электролитов была существенно больше номинала.
    73!

  10. #18
    Аватар для Integral
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Снежное
    Сообщений
    2,926
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    что-то с ТОР226 или цепью его управления. Там в цепи стоит оптронная пара. Она тоже как-то может влиять? ТОР227 на днях привезут и заменю.
    Обычно стоит оптрон PC817, с маркировкой 817 (четырех выводной). Это обратная связь по цепи питания дежурного напряжения. Проверить его можно тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления в транзисторной части оптрона и подав небольшое напряжение на светодиод оптрона, выходное сопротивление транзистора должно уменьшиться.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Разница на электролитах сохраняется 147В и 187В при 235В сетевого.
    В схеме нет варисторов. Может стоит их поставить и жизнь наладится? Или все же электролиты поменять? Так как померять такую емкость мне нечем, я сделал вывод, что там, где напряжение меньше - там и емкость меньше, т.е. занижена от номинала. Мало вероятно, чтобы емкость электролитов была существенно больше номинала.
    По емкостям все верно, где напряжение больше возможно емкость меньше. А еще возможен электролит с утечкой тока, напряжение на таком электролите меньше и как правило он греется. Проверьте электролиты на нагрев, если такие имеются их нужно заменить.
    Что касается варисторов, то в мощных ИБП они заменены на мягкий пуск (заряд конденсаторов) через 5Вт или 10Вт резисторы. Затем контактами реле резистор шунтируется. При нормальной работе возможно вы слышали, как после подачи питания через 1-2сек щелкает реле. С выдержкой времени запускается дежурное питание +15В на TOP226, реле срабатывает и подключает полное напряжение сети на выпрямитель блока питания.
    Интеграл от человеческих заблуждений - истина, производная - безумие.

  11. Спасибо от 18650, Amir

  12. #19
    Аватар для Amir
    Регистрация
    17.11.2003
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    266
    Позывной
    R3DL - NR3DL
    Да, оптрон EL817.
    Один из электролитов оказался, видимо меньшей емкости. Заменил на тот, который был в паре со вздувшимся.
    Напряжения стали поровнее - 155В и 167В. Думаю это уже в рамках допустимого.
    Для завершения ремонта (хочется надеяться) осталось дождаться конденсаторов и ТОР226.

    Сергей, нет ли у вас ссылки на схему компьютерного БП FSP600-80GLN?
    Есть такой БП. Нужно (используя наработки коллег) как-то попроще увеличить напряжение с 12В до 13,5-15В.
    В августе-сентябре еду в Болгарию. Там у меня FT-857. Хочу поработать в этом году большей мощностью и увезти туда ALS-500М, который запитать вот этим компьютерным блоком питания. Попутно вопрос: в этом БП 4 выпрямителя 12В 18А. Допустимо ли выходы их соединить просто в параллель. Или все же через какие-нибудь диоды (скажем Шоттки) придется?


  13. #20
    Аватар для Integral
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Снежное
    Сообщений
    2,926
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Сергей, нет ли у вас ссылки на схему компьютерного БП FSP600-80GLN?
    Точную схему навряд ли можно найти, что то похожее можно

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC_1.gif 
Просмотров:	1444 
Размер:	43.4 Кб 
ID:	202192

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Есть такой БП. Нужно (используя наработки коллег) как-то попроще увеличить напряжение с 12В до 13,5-15В.
    Китайцы выпустили столько схем ИБП, что каждый отличается друг от друга. Не доводилось такие делать.





    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Хочу поработать в этом году большей мощностью и увезти туда ALS-500М
    Не маловато ли мощности БП на 600Вт для усилителя 500Вт. Если конечно в этом усилителе действительно 500Вт, то с учетом КПД нужно не меньше 800Вт питания. В свое время тоже хотел купить этот усилитель, но мирная бомбардировка явно отодвинула эти планы.


    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Попутно вопрос: в этом БП 4 выпрямителя 12В 18А. Допустимо ли выходы их соединить просто в параллель. Или все же через какие-нибудь диоды (скажем Шоттки) придется?
    Думаю что можно попробовать без диодов, вообще нужно смотреть откуда берется напряжение. Если с одного трансформатора и разница по напряжению в сотые доли Вольта, можно соединить в параллель. Если выходные обмотки с разных трансформаторов, то скорее всего и напряжение обмоток будет немного отличаться. Но разность напряжений это полбеды, если неравномерно ток будет протекать через выходные выпрямители, то и нагрузка будет неравномерно распределена между четырьмя выпрямителями. В любом случае при превышении 40А по 12В БП уйдет в защиту по КЗ.
    Интеграл от человеческих заблуждений - истина, производная - безумие.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. блок питания
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 15:14
  4. SDR 1000 и импульсный источник питания
    от nick_push в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •