Еще с других форумов:
Данный блок ограничивает ток в зависимости от выставленного подстроечником ( на плате их два рядом) путем уменьшения напряжения на выходе ( см. инструкцию ).
При ограничении тока 46 А напряжение на вых не превышает 15.4 В. . Аналагично при установке напряжения 15В.
Нагрузил шунтом испытательной станции. Напряжение без нагрузки выставил 25В, ограничение тока подстроечником на максимум.Под нагрузкой ток - 46А, напряжение 15В. Больше часа работал. Температура около 55гр
Пока нагружал 15 А при напряжении 14В в течение 2 часов-температура радиатора не выше 30-35 градусов, а вот на ХХ за 15мин уже сильно нагревается, но это так и должно быть.
Нагрев выпрямителя при 13.8 в больше чем при 28 в. в режиме х.х.
При 28 вольтах за 30 минут проверки ,температура не превысила 33 гр. С. Проверялся пирометром.
В руководстве по эксплуатации говорится о снижении напряжения при достижении 40 град С , и выключении выпрямителя при 55 град.С .
На схеме регулировка превышения U - pot127 (over voltage level adjust).
Пределы регулировки превышения U небольшие ( от 26 в до 35.7 в).
Регулировка превышения по I - pot241 ( max current adjust).
Пока регулировкой I max. не занимался.Нужды пока завышать нет.
При выходном напр. 29 вольт и нагрузке 0.88 ома ( 32.9 ампер) напряжение падает до 25 вольт.
При выходном напр. 29 вольт и нагрузке 1.76 ома ( 16.4 ампер) напряжение 29 вольт.
Теперь при выходном напряжении 29 вольт и потребляемом токе 32.9 ампер просадка напряжения отсутствует( adjust pot241) .Светодиод current limit перестал загораться.
Похоже, что в этом блоке токовая защита не на отключение нагрузки (или на прекращение подачи напряжения), а на снижение напруги (ограничение тока).
Есть вроде светодиод перегруз по току, по идее с него наверно можно взять управление на отключение нагрузки, добавить оптопару и реле с само-бликирующей группой контактов, т.о. можно не допустить снижения выходного напряжения, а просто реле сработает, отключит нагрузку.