to RK9FBO:
Олег, у Вас сейчас реализовано 4/5 от того, какое должно быть заземление передающего радиотехнического объекта:
- "от контура катанка на чердак до мачт" - молниезащитное заземление;
- "биметал диам. 4 мм. в квартиру" - рабочее заземление;
- реализовано выравнивание потенциалов между молниезащитным и рабочим заземлениями, так как выполнены отдельные проводники на общий заземлитель;
- по четвёртому проводнику реализовано защитное заземление.
Нет реализации только выравнивания потенциалов с защитным заземлением.
Но делать это выравнивание или нет - однозначно сказать нельзя, так как для этого необходимо точно знать где реализовано подключение защитного заземления к заземлителю и какая там нейтраль.
А соединять заземлитель от щитка (по пятому проводу) с Вашим заземлителем в квартире - это всё-таки не стоит делать. Не провоцируйте ток на проход через Вашу квартиру.