В отдельно взятом блоке ШИМ-контроллер индивидуально отслеживает выходное напряжение соответствующего блока. Если вы подсунете ему ещё один источник питания, у ШИМ-контроллера "сьедет крыша". Поэтому надо умощнять всю схему. Здесь на ветке про переделки комповых блоков питания часто бывает Максимус (если не попутал ник), может быть он что-то подскажет. Но сомневаюсь, чтоб из вашей затеи что-то вышло.
Как все сложно и одновременно просто. Найти бы ещё схему этих блоков с функцией параллельной работы.
А что тут не понимать? Причина в хороших параметрах блоков. Точнее в точности отслеживания выходного напряжения. Тех же 0,1 В разности выходных напряжений хватает, чтобы тот блок в котором выставлено бОльшее напряжение, посчитал, что на выходе больше чем надо и практически прекратил работу.
Простых и одновременно хороших решений тут нет.
Простейшее решение - включение последовательно с выходом каждого блока по развязывающему резистору, величиной достаточной, чтобы при вашем потребляемом токе выровнять выходные напряжения.
Соответственно, ухудшится стабильность, увеличится выходное сопротивление, бесполезно будет тратится мощность на нагрев резисторов
Возможность параллельной работы заложена в блоках серий RSP и RST MeanWell. http://www.meanwell.com/Russian/webn...iessearch.html
Это мы читали. Вопрос: чем отличается принципиальная схема БП серий RSP (RST) от обычной серии S. Тайна за семью печатями и походу фирма это тщательно скрывает.
alexis, Заглянул в ссылку... Эти модели вообще "монстры"... RST вообще трехфазный.. Не думаю, что из их схем можно что-то почерпнуть... Там явно накручено с избытком... Надо искать схемы из вашей серии... Простыми путями вряд ли удастся запараллелить...
Так тоже не получится... От схемы "ведущий - ведомый" не уйти... Один должен контролировать нагрузку и управлять вторым...
Не зря там обозначение второго - SLAVE... РАБ по нашенски... т.е. он не вмешивается в контроль... а только исполняет волю ведущего...
Это я может не совсем удачный пример привел про "мастер-слэйв". Скорее это для синхронизации рабочей частоты ШИМ.
А вот в блоках PSP серии, там всё просто, одна шина-контакт "P" (current sharing) выведена на гребёнку, никакой коммутации и соединяется она со всеми БП участвующими в работе, хоть 2, хоть 4 шт. Сдаётся мне, что это точка соединения резистора R33 с шунтом, по приведённой выше схеме, но точно не уверен...
Последний раз редактировалось alexis; 22.04.2016 в 17:16.
Не предлагайте параллельное включение. В лучшем случае, сработает защита контроллера. В худшем - будет "бабах". Топикстартер это уже проходил. Это тупиковая ветвь. Импульсный блок питания с контроллером - это сложное устройство и не любит скрещиваться с другим. Ремонт будет стОить дороже покупки нормального, рассчитанного на соответствующую нагрузку блока питания.