    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Я уложил проводку на даче под утеплитель и вагонку.Без рукавов.Металлически й рукав только по второму этажу.Проводка разведена проводом в 5 квадратов.На стены выведены только коробки и розетки.Провода свободнолежащие между ними расстояние в 3-5см.
    По деревянным конструкциям, проводка должна укладываться в металлических трубах. Провод марок ВВГнг - не поддерживающий горение. Ни каких ШВВП ПУГНП или ПВС. На вводе - "противопожарное " УЗО, с большим током утечки. Потом УЗО+ВА по зонам. Автоматы группы "С" на вводе, отводящие "В". Отключающая способность (!) не менее 6кА. Желательно установить устройство, по типу УЗО, но реагирующее на искрение.
    А то, что вы( как понял, провод марок ПВ1/ ПВ3) развели в пространстве проводники, поможет лишь в том случае, если мыша погрызёт изоляцию проводов, то они не замкнут.


  2. #962
    Аватар для df9fxk
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    JO40LB
    Сообщений
    7,214
    Позывной
    df9fxk ex rv9cgz
    SLSR,
    Ты что "подпрыгиваешь" Максим?
    Какая тебе разница как гастарбайтеры прокладывают проводку в Америке? Ты живёшь и строишься в России, здесь действуют наши Российские правила и напряжения. Будь добер придерживаться именно их.

    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    По токам нагрузки наоборот выше при 120 вольтах в сети.
    Это понятно по закону ома токи должны быть выше, однако у Вас ограничение разрешенной мощности по розеткам.., если мне не изменяет память не более 1800-1900вт с одной. В ЕУ 2500вт и выше..
    Kстати приходилось работать с вашими кабелями и даже переводить питание лазерных принтеров с 240в на 120в и обратно..
    Последний раз редактировалось df9fxk; 29.01.2019 в 22:18.
    73! с уважением Александр

  3. #963
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Ты живёшь и строишься в России, здесь действуют наши Российские правила и напряжения. Будь добер придерживаться именно их
    Давай тогда ездить только на Российских автомобилях, так как в России действуют Российские правила, топливо и стандарты.

    Добавлено через 16 минут(ы):

    И я не спрашиваю какие в России правила относительно электропроводки, законодательство в сфере ИЖС наличие внутридомовой проводки не регламентирует. Если бы регламентировало и спрашивало за это по все строгости, то подавляющее большинство частных домов пришлось бы реконструировать. Но этого не происходит, по этому нечего и говорить о том что существуют какие-то правила которых надо придерживаться.
    Меня интересует проводка здравого смысла, а не проводка соответствующая какому-то своду правил, соответствие которым никто в обозримом будущем проверять не будет.
    Вероятность возгорания кабеля ничтожно мала, стоит ли усложнять прокладку кабеля в деревянном доме металлическими трубами?
    Последний раз редактировалось SLSR; 29.01.2019 в 22:36.

  4. #964
    Аватар для df9fxk
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    JO40LB
    Сообщений
    7,214
    Позывной
    df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Давай тогда ездить только на Российских автомобилях
    Российкие ПДД соответсвуют международным, топливо в основном годится для заправки как иномарки так и для отечественного авто. Остальное просто понты. А вот что касается вопросов эл.снабжения, освещения, эл.монтажных работ, грозозащиты и заземления домов разница большая и приходится выполнять действующие Российкие правила.. Мой родственник кстати в России живёт в котедже. В своё время завод , где он сейчас работает ставил стены для таких котеджей на 2 семьи. Остальное достраивал каждый владелец сам. Так вот родич достроил, сделал всё как положено пригласил инспекторов пожарника и т.д. у него его половина принята в эксплуатацию.
    Ну а сосед, владелец 2й половины котеджа расслабился и забил на все нормы и требования, в итоге уже несколько лет живёт в так называемом "недострое-самострое". Другими словами для него действуют многие ограничения. Судя по твоему наплевательскому отношению к нормам и правилам тебе ещё много придётся побегать прежде чем примут дом в эксплуатацию..
    73! с уважением Александр

  5. #965
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    И я не спрашиваю какие в России правила относительно электропроводки, законодательство в сфере ИЖС наличие внутридомовой проводки не регламентирует. Если бы регламентировало и спрашивало за это по все строгости, то подавляющее большинство частных домов пришлось бы реконструировать. Но этого не происходит, по этому нечего и говорить о том что существуют какие-то правила которых надо придерживаться.
    Думаю, что всё таки регламентирует. А что касается отсутствия проверок, то тот жилой деревянный фонд легче снести, чем переделать. А вот частные новострои, не знаю как в России (думаю тоже), а у нас все идут с проектом.
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Меня интересует проводка здравого смысла, а не проводка соответствующая какому-то своду правил, соответствие которым никто в обозримом будущем проверять не будет.
    Вероятность возгорания кабеля ничтожно мала, стоит ли усложнять прокладку кабеля в деревянном доме металлическими трубами?
    Правила написаны кровью тех, кто их нарушает. Вы можете заплывать за буйки, ездить на красный, и стоять под краном. Вам решать, где заканчивается разум и начинается "здравый смысл".

  6. #966
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Судя по твоему наплевательскому отношению к нормам и правилам тебе ещё много придётся побегать прежде чем примут дом в эксплуатацию..
    успокойтесь, в России нет порядка ввода дома ИЖС в эксплуатацию. есть уведомительный порядок уведомления регистратора о завершении строительства (дистанционно через МФЦ), после этого регистратор вносит кадастровые данные о строении в росреестр и все...
    Последний раз редактировалось SLSR; 29.01.2019 в 23:06.

  7. #967
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    13,559
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Так-то я склоняюсь к настенным кабельным каналам, чтобы всё было открыто и доступно для ревизии. Строю шэк для коллективки.
    Михаил, это лучший вариант.
    А провод без ничего под штукатурку я не одобряю.
    То что строилось неодновременно, ( кап стена и перегородки. Или пристройка) всегда садится по разному, образуются трещины. Может и порввать провод где то на углу. Или сам загонишь перфоратор или сверло. Или провод с дефектом. Уж лучше дешёвую пластиковую гофротрубу ( только проверить на горючесть. Сейчас их из чего только не делают) от коробки до коробки. И всегда можно будет заменить участок провода.
    73. Евгений.

  8. #968
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Правила написаны кровью
    похоже многие Российские правила в области электрики тихо перекочевали из раннего СССР, когда на вводе в дом были не автоматы (не десяток автоматов на каждую линию), а всего две керамические пробки с намотанной на вставку проволочкой.

  9. #969
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    примут дом в эксплуатацию..
    Кто должен принять ? В РФ насколько я знаю эта процедура для ИЖС имеет уведомительный характер....
    "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
    73 ! ALEX **#*


  10. #970
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    13,559
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Так-то я склоняюсь к настенным кабельным каналам, чтобы всё было открыто и доступно для ревизии. Строю шэк для коллективки.
    Михаил, это лучший вариант.
    А провод без ничего под штукатурку я не одобряю.
    То что строилось неодновременно, ( кап стена и перегородки. Или пристройка) всегда садится по разному, образуются трещины. Может и порввать провод где то на углу. Или сам загонишь перфоратор или сверло. Или провод с дефектом. Уж лучше дешёвую пластиковую гофротрубу ( только проверить на горючесть. Сейчас их из чего только не делают) от коробки до коробки. И всегда можно будет заменить участок провода.
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Нестандартный. Для разводки мощных блоков. Многожильный,луженый ,общим диаметром миллиметров 5.Может и не 5 квадратов,а больше.
    Нестандартных не бывает. И наверное не 5 мм, а 4,5 мм.
    Это будет 16 квадратных мм.
    Интересно как вы такой провод засовывали в розетки и выключатели?
    73. Евгений.

  11. Спасибо от UA4YT

Страница 97 из 155 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •