По деревянным конструкциям, проводка должна укладываться в металлических трубах. Провод марок ВВГнг - не поддерживающий горение. Ни каких ШВВП ПУГНП или ПВС. На вводе - "противопожарное " УЗО, с большим током утечки. Потом УЗО+ВА по зонам. Автоматы группы "С" на вводе, отводящие "В". Отключающая способность (!) не менее 6кА. Желательно установить устройство, по типу УЗО, но реагирующее на искрение.
А то, что вы( как понял, провод марок ПВ1/ ПВ3) развели в пространстве проводники, поможет лишь в том случае, если мыша погрызёт изоляцию проводов, то они не замкнут.