    Ложное срабатывание ОМ 630

    Приветствую, кто ни будь встречался с такой проблемой:После установки за счетчиком трехфазного ограничителя мощности (ОМ 630)При работе на передачу на 80м ОМ отключает сеть если мощность на передачу превышает 30вт, причем на этой фазе остальное потребление не больше 20 вт, на других фазах суммарно не более300вт. КСВ не более 1.5На других диапазонах при мощности 200вт и КСВ до 3 всё норме.Что за избирательный эффект?
    73. Виктор


  2. #2
    помеха лезет в него. или по питанию или наводится в сетевые провода при передаче.