Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153

Тема: Стабилизатор высокого напряжения 1100В нагрузка 0.5А

  1. #21
    Цитата Сообщение от Николай 2 Посмотреть сообщение
    Кто то спасался, ставили в плюсовой провод диод, на соответствующие I и U.
    Это где то последовательно с R17
    да, есть такая идея, помимо резистора МЛТ 0.25 на 1Ом, поставить ещё и диод. Только какой? Есть идеи? Кстати, есть ещё мысль, в качестве защиты использовать полевик - камикадзе. На Али они по рублю за ведро. Полевик же по идее прошьёт от броска тока быстрее, чем диод? Если да, то его по-идее нужно включить в разрыв + провода, как тогда это сделать, как обвязка этого "камикадзе" будет выглядеть?

    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    ...50 вт тепла отвести от одного кристалла очень не просто, Вы же
    не будете делать водяное охлаждение? Думаю что тут лучше увеличить
    количество транзисторов
    50Вт тепла, это только при условии максимальной, теоретической нагрузки, в реальности же будет:
    а) - гасим 100В, с 1200 после стабилизатора до 1100 на лампы. Ничто не мешает снизить эти 100В до 50, или даже меньше. То есть 1200В с выпрямителя, а на лампы подаём 1150В, это уже сразу снизит до 25Вт тепло.

    б) - ток потребления усилителем 500ма. При 1100Вт и 500ма это 550Вт подводимой к УМ мощности. Отдаваемая будет, может Ватт 320-350. Усилитель, к примеру на 4-х Гу-50 вряд ли будет себя хорошо чувствовать, в таком "режиме" кочегарки. 200-250Вт в антенну - это максимум, что нужно достигать от 4-х Гу-50, незачем их более насиловать, дольше проживут. То есть, реальная потребляемая мощность от стабилизатора будет Ватт 300-350. 350 / 1100 = 320мА, округлим до 350ма.

    Если изначально, транзистором гасить 100В, то тепло на нём будет 100 х 0.35 = 35Вт. Все же транзисторы рассчитаны на мощность 190, 230, а последний STW12NK90Z так вообще на 320Вт.


  2. #22
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Ладно, а по фату первых двух сообщений есть что сказать, дополнить?
    я бы себе так делать не стал, так мощные высоковольтные стабилизаторы не делают
    пока доведёте стабилизатор до ума спалите мешок транзисторов и ламп, можете крепко получить током и потерять интерес к высоковольтной схемотехнике (может немного преувеличиваю, но не сильно)

    если стаб не самоцель, а нужен для питания анодного ватт на пятьсот - семьсот, то может есть смысл сделать обычный нестабилизированный выпрямитель, но запитанный через феррорезонансный стабилизатор с-0,75 или с-0,9
    за одно и все остальные цепи, включая накал, стабилизируете





    это чудовище громко и противно гудит, греется (можно промокшую обувь сушить), создаёт мощное магнитное поле 50 герц с гармониками (приходится выносить максимально далеко из обитаемой зоны) и стабилизирует (за что я этим стабилизаторам прощаю все недостатки)
    кроме прочего семейство "с-хх" даёт гальваническую развязку вход-выход (бытовые стабилизаторы типа "украина-315" гальванической развязки не имеет)

    вот схема


    измеренной характеристики с-хх у меня сейчас нет, но есть "украина-315"
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	украина-315.png 
Просмотров:	155 
Размер:	11.6 Кб 
ID:	318913
    гладкая линия - честный среднеквадратичный вольтметр, по точкам амплитуда первой гармоники
    из-за этого в правой части есть расхождения между точками и линией
    Последний раз редактировалось Хигэ; 20.08.2019 в 18:57.
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент

  3. #23
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    приходится выносить максимально далеко из обитаемой зоны
    Есть такой 900 вт, за его гудёж так и не использовал в дело.
    Не знал, что он такой вредный, спасибо!

  4. #24
    Цитата Сообщение от Николай 2 Посмотреть сообщение
    а его гудёж так и не использовал в дело
    на куски резины или пенопласта поставьте, будет потише
    ну и подальше его из обитаемой зоны, на удлиннителе

    осенью по вечерам у нас страшные просадки, с стабилизатором я их вообще не замечаю
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент

  5. Спасибо от Николай 2

  6. #25
    Между затвором и стоком-истоком будет 1200 Вольт. Даташит гарантирует 800.
    На что вы рассчитываете?
    Утопия.

  7. #26
    Хигэ, Не, такого монстра пока не надо)

    RV4LX
    , Между затвором и истоком будет около 4В, плюс минус. А между стоком и истоком 1200В только в первые миллисекунды, пока на цепочке стабилитронов не появится 1100В. Вот поэтому и задаю вопрос, спасёт-ли транзистор от пробоя защитный диод на 400В между стоком и истоком 1.5KE400CA. Да и вообще, эти 1200В будут только миллисекунды, может транзистор рассчитан на кратковременное превышение С-И напряжение?

    А вообще, если рассматривать именно реальное применение, то процесс такой: Включаем блок питания в сеть, 220В пошло на трансформаторы, со вторичных обмоток пошло на диодные мосты, а там стоят фильтрующие электролиты!! Они - не могут мгновенно зарядится, это физика. То есть в момент включения блока питания 1200 никогда сразу не появится. Оно будет появляться постепенно, по мере заряда фильтрующих конденсаторов. А схема, посмотрите внимательно первый пост, устроена так, что это напряжение с выпрямителя подаётся не только на сток транзистора, но и через резистор на стабилитроны.

    То есть в момент заряда конденсаторов фильтра напряжение будет на них повышаться постепенно, доли секунд, но всё же постепенно. Следовательно и на стабилитронах напряжение так же будет повышаться постепенно. В итоге, в реальности, 1200В импульс напряжения никогда не придёт на транзистор. То есть по идее он будет открываться уже сразу, следовательно, туда можно даже ставить на 400В С-И, потому что в нормальной работе между этими выводами будет напряжение, которое нужно погасить. То есть этот защитный диод, что я нарисовал - это так, перебдеть, как говорится, но по логике он так же не нужен.

    p.s. 1200 вольтовый импульс может прийти на транзистор только в одном случае - если включим блок питания в сеть, дождёмся заряда фильтрующих конденсаторов, а затем тумблером подключим стабилизатор. Но в реального это не будет, стабилизатор всегда будет подключён к выпрямителю.

  8. #27
    Аватар для Костя5656
    Регистрация
    09.03.2011
    Адрес
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    Сообщений
    1,535
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Если изначально, транзистором гасить 100В, то тепло на нём будет 100 х 0.35 = 35Вт. Все же транзисторы рассчитаны на мощность 190, 230, а последний STW12NK90Z так вообще на 320Вт.


    DX888, представьте, что напряжение в сети повысилось на 10%,
    т.е. во вторичной цепи напр. возрастёт так же на 10%, это будет
    на регулирующем транзисторе уже 210 Вольт падения, т.е. тепла
    к рассеиванию 73,5 Вт - как с этим бороться будете?
    Хотя, конечно, охота пуще неволи. И, да, приготовьте мешок
    транзисторов, как рекомендует Хигэ, т.к. в даташитах на эти импульсные транзисторы
    не указаны области безопасной работы в непрерывном режиме,
    поэтому поделите всё на 40 .
    Последний раз редактировалось Костя5656; 20.08.2019 в 19:55.

  9. Спасибо от UR5VFT

  10. #28
    вы думали что будет в случае короткого замыкания в нагрузке?
    о нестабильности питающей сети (реальной, а не из книжки) задумывались?
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент

  11. #29
    Delete.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 20.08.2019 в 20:13.


  12. #30
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Между стоком-истоком падение напряжения на стабилизаторе.
    Около 50 Вольт.
    Между стоком-истоком и затвором - 1200 +- 50 Вольт.
    Какой стабилизатор?
    Я не понимаю, что вас смущает? Смотрите схему:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	обвязка транзистора.jpg 
Просмотров:	187 
Размер:	375.5 Кб 
ID:	318916

    Стабилизатор в номинальной работе. Напряжение на выпрямителе 1170В, напряжение на выходе 1100В. Нагрузка - резистор 3кОм, ток в нагрузке 370ма, мощность на резисторе нагрузки 400Вт.

    Обвязка транзистора:
    - левый мультиметр, напряжение между Стоком и Затвором, 76В
    - верхний мультиметр, напряжение между Стоком и Истоком, 81В
    - правый мультиметр, напряжение между Истоком и Затвором, 4.6В

Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    от ut7du в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 22:20
  2. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    от ut7du в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:16
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Коммутация высокого напряжения
    от rx4sx в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 08:54
  5. Измерение высокого напряжения
    от ut7du в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •