Vlad UR 4 III, выбранный Вами стиль общения не располагает к диалогу. Когда Вы останетесь здесь совсем один, Вам будет не интересно.
Vlad UR 4 III, выбранный Вами стиль общения не располагает к диалогу. Когда Вы останетесь здесь совсем один, Вам будет не интересно.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.10.2019 в 07:15.
Нет, вы не о том же. Вы уходите в сторону от неприятного для вас ответа.
Вопрос был поставлен под однозначный ответ.
Повторяю его ещё раз.
Напряжение на обмотке трансформатора равно 100 В. Ток протекающий через обмотку равен 1 А.
Какая мощность потребляется от трансформатора ?
Будьте добры, назовите только цифру.
Болтовня ни о чём не нужна.
Потребляется разность между той, что "отдает", и той, что "получает"
Спасибо от UA4NE
На не окрепшие умы диванные рассуждения типа "..Максимум тока во вторичной обмотке транса вносит в первичную обмотку максимальное сопротивление.." оказывают пагубное влияние Валерий, если вы не научитесь думать самостоятельно, то ваша жизнь будет полна и далее "чудесами и неожиданными открытиями"
Картинки измерений параллельного и последовательного подключения контура к источнику выкладывал ранее. Напомню арифметику: при подключении последовательного контура (конденсатор и последовательно индуктивность) их сопротивления СУММИРУЮТСЯ (складываются, прибавляются), при параллельном -- суммируются ПРОВОДИМОСТИ (проводимость -- величина обратная сопротивлению), а при резонансе модули сопротивления конденсатора (XC=-j/(2*Pi*F*C)) и индуктивности (XL=j*2*Pi*F*L) равны.
Последовательный контур имеет реактивное сопротивление XK :
XK = XL + (-XC) = 0 реактивное сопротивление равно "0", ток от источника МАКСИМАЛЬНЫЙ.
Параллельный контур имеет реактивное сопротивление XK :
XK = 1/(1/XL + 1/(-XC)) = XL*(-XC)/( XL + (-XC)) = XL*(-XC)/0 = ∞ реактивное сопротивление равно бесконечности, ток от источника МИНИМАЛЬНЫЙ
Как раз эти значения входных сопротивлений и определил мой показометр типа АА-330 на выложенных ранее рисунках.
Спасибо от UR5ZQV
Последний раз редактировалось ra6foo; 22.10.2019 в 16:35.
Какая обмотка имеется в виду, первичная или вторичная. Если вторичная, то решение уже в условии. А если первичная, то нужно еще учесть КПД трансформатора, которое меньше единицы. И мощность, потребляемая от трансформатора будет меньше мощности в первичной обмотке. В условии заложены не полные данные для вычисления мощности, которая потребляется от трансформатора.
Только что спросил у жены, что лучше, "неокрепший" ум или "задубевший"?
Ответ был однозначный - первый вариант предпочтительнее
Леонид, я уже писал, что анализатором вы измеряете входное сопротивление катушки связи.
И на вашей картинке видим параллельный резонанс во входном сопротивлении катушки связи.
А что при этом происходит в контуре Фукса подлежит творческому осмыслению
Уберите контур и измерьте входное сопротивление катушки связи, делов-то!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)