В последней версии 1.0.5. почему то перестала отключатся подсветка дисплея.
А 13 порт можно использовать для индикации режима Bypass.
В последней версии 1.0.5. почему то перестала отключатся подсветка дисплея.
А 13 порт можно использовать для индикации режима Bypass.
Последний раз редактировалось UA7F; 02.01.2020 в 12:37.
для металлокерамики можно предложить такую глупую идею :
- накал не отключать полностью, а переключать на пониженное напряжение, например на половину номинального,
- так же и с обдувом - не отключать полностью, а переключать на пониженное напряжение, то есть снижать обороты и шум вентилятора.
У металлокерамики катоды подогревные. Их нельзя включать-отключать даже для экономии "света". Да и не такие уж они там потребляющие. Другое дело лампы прямо-накальные.
А на рассмативался вопрос применения индикатора более габаритного? А то на этот нужно ставить линзу. Как на смартфон. https://top100.com.ua/p1023719268-uv...saAmceEALw_wcB ВО - написал, а потом сам подумал - нужно продать идею! Да ладно - Новый год! Дарю!
С подсветкой разобрался.
Порты висели в воздухе, отсюда и проблема.
Версия 1.0.6 в Облаке
Введена защита от высокого КСВ. В настройках параметра SWR_HI выставляем необходимый порог срабатывания, текущее значение 5. После срабатывания отключаются экранное и анодное напряжения, при этом контроллер находится в рабочем режиме. На экране в значениях этих напряжений отображается OFF, а в поле КСВ HI:
Сброс аварийного режима - короткое нажатие S1. При этом подается напряжения анода и экранной сетки. Дальнейшее короткое нажатие кнопки S1 будет переключать в нижней строке значение температуры и счетчика времени, все как было ранее.
Теперь каждое короткое нажатие кнопки S1 сбрасывает счетчик сна TIME_SLEEP, отодвигая время перехода в режим Bypass.
Порты D10-D13 я не переназначал, пока оставил как есть. Из своих соображений, на порт D13 можно кинуть датчик температуры. Ему точно все равно какие импульсы там проходят при загрузке.
А датчик температуры температуру чего будет мерять?
Отключать FAN не по времени, а по температуре проходящего воздуха.
Кто-нибудь когда-нибудь уже применял Ардуино в УМ 1квт и выше? Не делаете Вы зря всю эту работу? Может там придется делать экранирование из танковой меди? И по проводам наводки не "заткнут" Ардуину? Обидно будет если получится как с первыми синтезаторами Тарасова.