Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Наводка на УЗО ABB

  1. #11

    Регистрация
    16.05.2004
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    57
    Позывной
    UA1AUW
    Кажется, что менять УЗО у меня не требуется раз помеха легко давится дифференциальным дросселем из десятка колец через которые продеты оба выходных провода УЗО и еще это говорит о том, что в современных УЗО уже стоит электронная начинка чувствительная к ВЧ токам, а защиты от ВЧ наводок вообще нет.


  2. #12
    Аватар для Вячеслав-1
    Регистрация
    25.08.2014
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    338
    Позывной
    RA4YBO
    В современных УЗО как раз стоит электронная начинка НЕ чувствительная к ВЧ наводкам! Я об этом Вам выше и писал!В более ранних разработках да, была такая проблема!
    Вешайте ферритовые кольца, хозяин-барин!
    С уважением,Вячеслав.7 3!

  3. #13
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Регистрация
    25.01.2012
    Адрес
    Алматы
    Сообщений
    1,475
    Позывной
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от mtrx Посмотреть сообщение
    При мощности с усилителя более 500...800Вт срабатывает УЗО "C16", через который питается это освещение и еще одно помещение.
    Наденьте ферритовые защелки на выход фидера от усилителя к антенне. Чем больше - тем лучше. Прям от разьема и по кабелю. у меня на поутраметровом куске надето их штук 20.
    При 2 квт и ксв 1.6 ничего не фонит, раньше - спасу не было, электроника вокруг жила своей жизнью...

    Это происходит при затекании вч на оплетку фидера, а ферриты все это дело компенсируют.

    Совет мне дан был человеком из 0 района, при беседе на 20-ке. Спасибо ему.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.

  4. Спасибо от mmom

  5. #14
    Схему на корпусе плохо видно, но, судя по всему, это и так электромеханическое УЗО. Оно неплохо реагирует на ВЧ токи. Диодам всё равно, какой частоты переменное напряжение с трансформатора тока они выпрямляют. В трансформаторе тока УЗО обычно сердечник из тонкой пермаллоевой ленты, смотанной спиралью в форме тора, он может работать как трансформатор и в КВ диапазоне.

    Проводка в доме очень несимметричная: отводы фазы к светильникам и выключателям идут совсем иначе, чем ноль. Получается, что вся электросеть - вполне себе антенна и может эффективно ловить наводку напрямую от передающих антенн, расположенных в десятках метров, и фидер здесь совершенно не при чём. Так что применение ферритовых колец - нормальное решение проблемы. Можно попробовать ещё высоковольтные конденсаторы по тысяче пикофарад смонтировать в монтажных коробках и электрощитах, параллельно всем вводам и выводам. Это очень сильно ослабит асимметрию на ВЧ, при этом реактивные токи на частоте 50 Гц будут мизерными и никак не скажутся ни на работе электросети, ни на функционировании защитной автоматики.

  6. #15
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    электронная начинка НЕ чувствительная к ВЧ наводкам! ...ранних разработках да, была такая проблема! !
    На сертификации подобные проблемы вылезают сразу.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 09:40
  3. Наводка от трансивера на компьютер,??
    от RZ3DOH в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 03:39
  4. Сгорел МШУ ТВ-антенны. Причина - мощная ВЧ-наводка
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 19:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •