Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Кто имеет опыт эксплуатации иверторов 220v-3x380v?

  1. #1

    Кто имеет опыт эксплуатации иверторов 220v-3x380v?

    Купил китайца wk-310-0022-g1t3. Аппарат оказался неожиданно сложным в настройках. При запуске он начинает повышать частоту от нуля до 50 Hz за ~30 секунд, что утомляет. Такая же картина и с остановкой. Двигатель 3ф 380v 400ватт, токарный станок. У станка есть свой щит управления с магнитными пускателями. Возникает вопрос: как себя поведёт система инвертор-станок, если тупо подключить инвертор к станку, не удаляя узлы управления станком (реле, переключатели и пр.)?
    Спасибо, что прочли.
    Евгений


  2. #2
    Аватар для ua9uin_Alex
    Регистрация
    12.02.2010
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    1,133
    Позывной
    ex UA9UIN
    Какие проблемы,если у станка свой блок управления-запускаем инвертор,ждем,и включаем станок...
    У станка есть свой выключатель сети?
    Или инвертор нельзя без нагрузки включать?

  3. #3
    По инструкции инвертор должен быть напрямую соединён с двигателем. Управление "пуск-стоп" идёт с клавиатуры инвертора. Вопрос: как отреагирует инвертор на пусковой ток движка при мгновенном включении разогнанного инвертора к стоячему двигателю?
    Евгений

  4. #4
    Аватар для ua9uin_Alex
    Регистрация
    12.02.2010
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    1,133
    Позывной
    ex UA9UIN
    Пусковой ток асинхронных двигателей в 6-7 раз больше рабочего тока,если выдюжет инвертор такой ток,то все должно быть нормально...

  5. #5
    Так вот о том и вопрос. Не хочется ставить дорогостоящий эксперимент. Может у кого уже был такой опыт?
    Евгений

  6. #6
    В настройках есть уставки начальной и конечной частот установить 50 50
    Тогда он будет стартовать с 50, при выключении просто вырубится
    Хотя нет, достаточно стартовую поправить, что то вроде этого
    frequency setting start поставить 50, у вас там 0 сейчас.
    Ну хотя уставки начальной и конечной тож можно проверить, они бывает с завода на 60 ставят
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 04.02.2022 в 14:55.

  7. #7

    Регистрация
    16.08.2013
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    127
    Не знаю какой у Вас инвертор, в моём все параметры настраиваются -начальная частота, конечная частота, время разгона/торможения и т.д. и т.п. Время конечно придётся потратить на освоение настроек, но оно того стоит!
    Борис

  8. #8
    Если честно то брендов частотников очень много, и настройки у всех немного по разному, поэтому главное понять главное )

  9. #9
    Здесь есть специфика работы на токарном станке: часто бывает нужен реверс. А при управлении с клавиатуры инвертора, реверс запускается при блуждании по меню. Вот почему ещё мне угодно оставить управление со щита самогО станка.
    Цитата Сообщение от RV3DKI Посмотреть сообщение
    Не знаю какой у Вас инвертор
    Вот такой wk-310-0022-g1t3. В самом начале указал.
    Евгений


  10. #10
    Нет, вперед , назад, управление с клеммной колодки ЧП, как правило замыкание на корпус.
    Ну там клеммная колодка есть, под мордой
    Команды FW,RV
    Forward, Reverse

    Вобщем по инструкции Ваш экземпляр может стартовать только с 10 Гц.

    Выход только один
    1. Ставим Startup frequency 10, больше она не поставится судя по инструкции.
    2. Ставим Acceleration time 1 в 0,1
    3. Ставим Deceleration time 1 в 0,1

    Это даст практически очень быстрый запуск, и останов
    В 0,1 секунду
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 04.02.2022 в 16:34.

  11. Спасибо от garmon

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:00
  2. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  3. IC 781 опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе IC-780, 781
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 10:49
  4. Кто имеет опыт дескремблирования речевого сигнала
    от rubin10 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 05:41
  5. HELP! Сгорел БП ноутбука! Кто имеет опыт/схемы?
    от UA6CT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •