    Уважаемые коллеги!
    Не проявятся ли у кого идеи, почему с трансформатора ТПП319 не удаётся снять 6 А при обещанных 8-ми. По низкой все обмотки последовательно, сфазированы, при нагрузке 6 А падение напряжения до 17 В. Снимал 3 А - падение напряжения около 3 В из 23. В сеть транс включается, как рекомендовано производителем. Испытано на трёх имеющихся трансформаторах, результат одинаковый.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru


  2. #2
    Аватар для ua9uin_Alex
    Регистрация
    12.02.2010
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    1,115
    Позывной
    ex UA9UIN
    RW3VA,а выводы на сетевой правильно соединили?Там 3и 9 вместе,а 2 и 7 в сеть...

  3. #3

    Регистрация
    13.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,723
    Позывной
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    ...из 23...
    Почему так мало изначально..???? 25 должно быть под током...В холостом и того больше... Сеть то точно 220в..????
    Измерил только что свой.
    Сеть 220в. выход на 13-14 - 11.2 в.....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 05.12.2022 в 17:19.
    "Мне не нужно многого, я довольствуюсь лучшим" (с)

  4. #4
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    RW3VA,а выводы на сетевой правильно соединили?Там 3и 9 вместе,а 2 и 7 в сеть...
    Я же написал, что "В сеть транс включается, как рекомендовано производителем."
    Пытался найти намоточные данные на этот тр-р, но есть только характеристики со схемами включения.


    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Почему так мало изначально..???? 25 должно быть под током...В холостом и того больше... Сеть то точно 220в..????
    Измерил только что свой.
    Сеть 220в. выход на 13-14 - 11.2 в.....
    У меня сеть 230. В На одной половине вторички 11+1,6+06=13,2 В. Вторая так же.

    Добавлено через 12 минут(ы):

    To RA9DM
    Вы не могли бы измерить ток х.х. своего трансформатора?
    Последний раз редактировалось RW3VA; 05.12.2022 в 18:15.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru

  5. #5
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,629
    Позывной
    RX6LAO
    Неисправны розетка или сетевой шнур.
    Проверить напряжение сети непосредственно на первичной обмотке, при подключённой нагрузке.
    Врёт амперметр, или не та нагрузка, если ток не измеряете , а считаете.
    73. Евгений.

  6. Спасибо от RW3VA

  7. #6
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Неисправны розетка или сетевой шнур.
    Проверить напряжение сети непосредственно на первичной обмотке, при подключённой нагрузке.
    Врёт амперметр, или не та нагрузка, если ток не измеряете , а считаете.
    Ой, засада! При подключении нагрузки падение сети - 20 В!!! Надо искать!

    Евгений, спасибо! Старость - не радость! Не отключил нагрузочную лампу в разрыве сетевого провода, вот и лоханулся. Сейчас всё, как надо!
    Последний раз редактировалось RW3VA; 05.12.2022 в 18:46.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru

  8. #7

    Регистрация
    13.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,723
    Позывной
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Вы не могли бы измерить ток х.х. своего трансформатора?
    Измерил....около 80мА..
    "Мне не нужно многого, я довольствуюсь лучшим" (с)

  9. Спасибо от RW3VA

  10. #8
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Измерил....около 80мА..