То же с начала не понял. Но потом увидел SA4
P.S. Moxthon в XP открывает нормально
То же с начала не понял. Но потом увидел SA4
P.S. Moxthon в XP открывает нормально
Ув.коллеги!
Напомните марку советского лабораторного БП 30 В 10 А с защитами. Там тиристорный предстабилизатор, на выходе 4шт КТ808 в линейном режиме.
Взять за основу, пропорционально пересчитать под 25 А.... Делов то...
ТН-61 и в одного вытягивает не особо напрягаясь, с обычным мостовым выпрямителем на обычных диодах Д2хх по паре в плече. А вдвоём. да с модными Шотками, и в однополупериодном режиме можно
Коллеги, действительно, бывает, что сайт не хочет открываться... Нажимаете на “подробности“ и снимаете запрет для этого сайта...
БП работает, обратите внимание, чтобы первичные обмотки трансов были включены встречно параллельно, в этом случае, мы будем иметь двухполупериодный выпрямитель со средней точкой (на выходе пульсации 100 Гц), если включить первичные обмотки согласно параллельно, то мы получим параллельную работу двух однополупериодных выпрямителей с выходными пульсациями в 50 Гц...
Вы уже имеете два однополупериодных выпрямителя, работающих на общую нагрузку. Это для нагрузки выпрямитель двухполупериодный, а для каждого из трансформаторов - однополупериодный.
С подмагничиванием сердечника выпрямленным током и использованием трансформаторов на половинной мощности, в течение одного полупериода. Какой из недостатков хуже - каждый выбирает по своему вкусу.
Но желательно чтобы их не было совсем.
Как предложение:
Включить первичные обмотки трансформаторов параллельно и синфазно, вторичные обмотки запараллелить, поставить ещё пару диодов, сделав обычный мостовой выпрямитель - и указанных проблем не будет.
Коллеги, один трансформатор ТН-61, конечно, использовать можно со снижением потребляемых от БП токов и времени эксплуатации при максимальных токах... Паспортное значение допустимых рабочих токов трёх из четырёх вторичных обмоток ТН-61 - 8 А, четвёртой - 6 А, при одном трансформаторе мы будем иметь 2 х 12,6 В, при токе 6 А, такого напряжения может не хватить в качестве входного для стабилизатора, при схеме выпрямителя со средней точкой, если применить мостовой выпрямитель, то будем иметь большой избыток напряжения, при том же токе в последовательно соединённых вторичных обмотках. В первом случае, не все стабилизаторы могут справиться со столь малой разницей напряжений на входе-выходе регулирующего элемента, который будет выходить из режима стабилизации, при больших токах. Во втором случае, избыточное напряжение на входе стабилизатора будет приводить к перегреву регулирующего элемента стабилизатора, а ток, всё равно, будет небольшим (6 А - по паспорту ТН-61)... Поэтому я применил два ТН-61, соориентировав их по минимальному влиянию друг на друга по полю, при этом, появилась возможность использовать обмотки с максимальным рабочим током в 8 А и запас по напряжению, отводы позволили осуществлять подбор входного выпрямленного напряжения под запросы стабилизатора и схема выпрямителя со средней точкой позволила использовать токи в 16 А, при кратковременной работе на передачу до 23...25 А, что является нормативным для трансивера с выходной мощностью в 100 Вт. Схема со средней точкой позволяет уменьшить токи через диоды выпрямителя, а применённые диоды Шоттки, - снизить падения напряжения на их переходах, что позволяет повысить кпд выпрямителя, снизить нагрев диодов и просадку напряжения, при увеличенных токах нагрузки БП. Подобранное напряжение на входе стабилизатора (разница вход-выход в 1 В, при максимальном токе нагрузки БП) позволяет также повысить кпд БП и снизить нагрев регулирующего элемента (здесь ПТ IRL2505), повысить надёжность БП...
Добавлено через 16 минут(ы):
Stabor: Согласен, возможен и такой режим работы трансформаторов, правда, чтобы исключить неидентичность обмоток, которые подключены параллельно и могут работать друг на друга, придётся сначала выпрямить каждый ток (напряжение с каждой обмотки, включаемой параллельно), а уж затем их сложить, тогда всё будет по фун-шую... В предлагаемой в начале темы схеме, трансформаторы работают в однополупериодной схеме, как и многие трансформаторы в нашей истории, перекоса фаз в линии они не создадут из-за небольшой мощности, обеспечивая нагрузку "правильной" энергией, работая последовательно, обеспечат щадящий режим для всех деталей самого БП... Критику принимаю и учту на будущее... Ради того и установил тему... Какие ещё неудобства испытываете из описания БП?
Последний раз редактировалось UA9LAQ; 07.04.2023 в 23:09.
Спасибо от mmom
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)