Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 218 из 245 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2448

Тема: Трансформатор для РА

  1. #2171

    Регистрация
    10.12.2008
    Адрес
    Tambov
    Сообщений
    3,317
    Позывной
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от Владимир 85 Посмотреть сообщение
    При таком сечении обмоток с него легко можно снимать 6 кВт при ПВ=100%. Но вот незадача, при токе 100 А напряжение на вторичной обмотке проседает с 65в до 25-30в, что я делаю не так?
    Неверно задаёте плотность тока, отсюда и кривой расчёт. И по железу тоже.

  2. Спасибо от Глазунов


  3. #2172
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Так уже писал вам почему:
    Вообще не понял, что и о чём это, вы можете прямо, своими словами объяснить, почему это происходит, ведь ничего же не перегревается, как вы тут утверждаете.
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Вот только вы упустили, что данная формула применима при определённом, расчётном нагреве трансформатора.
    Ничего я не упустил, в формуле учтена плотность тока в обмотках, которая как раз и выбирается из соображений активных потерь - нагрева.
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.

  4. #2173
    Цитата Сообщение от Владимир 85 Посмотреть сообщение
    J - плотность тока в обмотках, А/мм. кв.
    Задавая плотность тока в обмотках вы заранее ограничиваете мощность из каких-то соображений. А нужен РАСЧЁТ.
    Леонид

  5. #2174
    Цитата Сообщение от Владимир 85 Посмотреть сообщение
    Габаритная мощность трансформатора Pг= (n*Sc*Sc*4.44*f*B*J* Km*Kc*4.44)/((1+n)*100)
    где
    n- КПД,%.
    Sc - поперечное сечение магнитопровода, см. кв.
    f - частота, Гц.
    В - магнитная индукция в магнитопровде, Тл.
    J - плотность тока в обмотках, А/мм. кв.
    Km - коэффициент заполнения по меди.
    Кс - по стали.
    Не знаю откуда эта формула. Но вижу в ней два раза Sc. Однако по железу габаритная мощность еще зависит от площади окна.
    73! Vasily, ex RZ6MX

  6. #2175
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,680
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от Владимир 85 Посмотреть сообщение
    Ничего я не упустил, в формуле учтена плотность тока в обмотках, которая как раз и выбирается из соображений активных потерь - нагрева.
    Ну а теперь давайте представим, что изоляция трансформатора позволяет выдержать в несколько раз большую температуру, чем расчётная.
    Это позволит в разы увеличить плотность тока. А даже по вашей полуэмпирической формуле определения габаритной мощности, это приведёт к росту габаритной мощности.
    Кстати, Владимир, вы обратили внимание, что практически все формулы по трансформаторам полуэмпирические? Используют какие то мутные коэффициенты. Всё дело в том, что при внешней простоте тр-ра, в его работе есть куча нюансов.
    И если разбираться со всем этим, то читать надо именно учебники, а не компиляции в Сети.
    Просто для примера. Если сейчас сказать, что магнитный поток в трансформаторе одной и той же величины как при работе на ХХ, так и при полной нагрузке, то половина радиолюбителей плюнет на вас.
    Конечно это скучно, но надо взять учебник и прочесть, что такое закон Фарадея, что такое уравнения идеального трансформатора, Отличия от них реального трансформатора.
    Причём прочесть мало, надо понять, что из чего вытекает.
    Прошу извинения, но это не нравоучение. Сам в своё время был сильно удивлён сколько в этом вопросе тонкостей. А когда сдавал экзамены, на вопрос, как работает трансформатор достаточно было ответить: " А вот так: Тр-р-р-р" .
    Ради Бога, не обижайтесь на старческое брюзжание.


    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но вижу в ней два раза Sc.
    Ещё и КПД два раза. И в числителе и в знаменателе.
    73. Евгений.

  7. #2176
    в первую очередь у трансформаторов осм1, греется прилично магнитопровод даже на холостом ходу, через несколько часов уже заметно.

  8. #2177
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,680
    Позывной
    RX6LAO
    Проверить уровень потерь в стали. Возможно плохой магнитопровод. Но вообще то, из практики, трансформаторы типа ОСМ, на ШЛ сердечнике ( с Ш образнвми как то не имел дела), работают не выключаясь годами. И хоть бы что.
    73. Евгений.

  9. #2178
    Евгений240, ага у всех осм плохой магнитопровод, вы точно теоретик. для этих трансформаторов это нормально. но больше положенного с этих трансформаторов лучше не снимать. в киловаттом осм1, сто ватт уходят на нагрев этого трансформатора на холостом ходу.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 05.02.2021 в 11:44.

  10. #2179
    Цитата Сообщение от Владимир 85 Посмотреть сообщение
    почему так? Самый обычный трансформатор, ни чем от силового конструктивно не отличается. Вот он
    Ток ХХ?


  11. #2180
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    в киловаттом осм1, сто ватт уходят на нагрев этого трансформатора на холостом ходу.
    Даже если потери в стали 2 Вт/кг, то он что - 50 кг весит?

    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    из практики, трансформаторы типа ОСМ, на ШЛ сердечнике ... работают не выключаясь годами. И хоть бы что.
    В больших шкафах на вертикальных щитах.

    Внутри приборов взять ту же мощность не получится.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

Страница 218 из 245 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221228 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36