Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 186 из 245 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189196236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2448

Тема: Трансформатор для РА

  1. #1851
    "У трансформатора ОСМ-1,0 при работе на "холостом ходу" сердечник нагревается до 50-60 ГР С, это нормально или это дефект трансформатора ?

    Нагрев сердечника, не нагруженного трансформатора, происходит от того, что первичная обмотка имеет недостаточное количество витков. Это делается для того, что бы уменьшить просадку напряжения при
    нагрузке. Если температура сердечника не повышается, то можно все оставить как есть.



  2. #1852
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Поэтому, соединив все обмотки параллельно, можно подключить трансформатор в ОДНОФАЗНУЮ сеть 0,4кВ.
    .....опровергать не смею,но,полагаю,что таким способом мы непременно создадим "войну" магнитных потоков,что,может быть,"полезно" для сварочников,но,не для нормальных трансформаторов....это лишь моё мнение......нечто мы обсуждали выше...

    Добавлено через 12 минут(ы):

    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Так я то спрашивал про то как включить трехфазный транс в две фазы
    .....Извините,действите льно-сработал стереотип мышления и невнимательность.....не каждому доступна такая комбинация,потому и сработала мысль на однофазную линию......а для однофазной сети действительно применяют конденсаторный сдвиг,как в двигателях,но,мощнос ть теряется..Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Способ подключения трехфазного тр-ра.jpg 
Просмотров:	635 
Размер:	18.1 Кб 
ID:	217266
    Последний раз редактировалось Mayor; 19.11.2015 в 14:04.

  3. #1853
    Аватар для Geo
    Регистрация
    08.03.2003
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    2,359
    Позывной
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    ....опровергать не смею,но,полагаю,что таким способом мы непременно создадим "войну" магнитных потоков,что,может быть,"полезно" для сварочников,но,не для нормальных трансформаторов....э то лишь моё мнение......нечто мы обсуждали выше...
    Не-не-не... Тут, независимо от применения, от "войны" магнитных потоков уходим правильной фазировкой включения обмоток. В Ш-образном железе, движение магнитных потоков хорошо известно и фазировка обмоток больших сложностей не вызывает. Тем более, если включать в межфазную двухполюсную сеть. А, вот включение трансформаторов с помощью фазосдвигающего конденсатора, видеть не приходилось... Наверное, не повезло...
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!

  4. #1854
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    от "войны" магнитных потоков уходим правильной фазировкой включения обмоток.
    ......я тоже так думал......потом,вы обозначили четко-"..Поэтому, соединив все обмотки параллельно, можно подключить трансформатор в ОДНОФАЗНУЮ сеть .."...если интересно,то прочитайте #1804,до него и после...подключите,н апример,к крайней обмотке А 220В и измерьте напряжение на бмотках В и С......удивитесь!...а это значит,что "мира" там не будет.....такое мое скромное мнение..

    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    А, вот включение трансформаторов с помощью фазосдвигающего конденсатора, видеть не приходилось..
    ......и не надо это делать при переменной нагрузке...а схема вверху-подключение трехфазного сварочника в однофазную сеть.....там все "чудеса" сгодятся...

  5. #1855
    Некоторые мучаются с подключением трехфазного трансформатора в однофазную сеть. У меня задача обратная. Три фазы есть. Нет трансформатора. Но есть железо, три одинаковых тора габаритной мощностью около 2.5кВт каждый. Если намотать три трансформатора, первичку каждого включить в свою фазу. А к вторичкам, соединенным звездой подключить трехфазный мост Ларионова. Получится ли аналог трехфазного трансформатора? В первую очередь идет речь о частоте пульсации напряжения на выходе выпрямителя.
    73! Vasily, ex RZ6MX

  6. #1856
    Аватар для UA4HGA
    Регистрация
    19.10.2010
    Адрес
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    Сообщений
    614
    Позывной
    UA4HGA
    Да, именно так и будет. Выходное 2,34 U2ф, пульсации 300 Гц с амплитудой 4,4%.
    И ещё. Если будете мотать трансформаторы, рекомендую сделать на каждом две вторичные обмотки, отличающиеся напряжением в 1,73 раза и током соответственно в обратной пропорции. Можете потом собрать обмотку в звезду и обмотку в треугольник, два трёхфазных мостовых выпрямителя включить последовательно, и будет у Вас пульсация 600 Гц с амплитудой 1%.
    Последний раз редактировалось UA4HGA; 27.03.2016 в 16:43.

  7. #1857
    У меня тоже есть 3 фазы, но только два трансформатора по 1,6 квт, если их включить на две разные фазы 0/220в, то пульсация скорее всего останется как и на одной фазе, только нагрузка распределится равномерно.. или есть смысл сделать первичные обмотки на 380в и включить их между фаз АВ и ВС?
    Андрей, г. Самара 73!

  8. #1858
    Аватар для UA4HGA
    Регистрация
    19.10.2010
    Адрес
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    Сообщений
    614
    Позывной
    UA4HGA
    Андрей, посмотрите схему включения трансформатора напряжения "неполный треугольник" под линейное напряжение. Отсутствие одного трансформатора не изменит пульсации, но мощность, которую можно снять в нагрузку, будет (Р1+Р2)/1,05.

  9. Спасибо от R4IMM

  10. #1859
    Аватар для Alex9591
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    LO00MJ
    Сообщений
    714
    Позывной
    RN3OZ
    Цитата Сообщение от R4IMM Посмотреть сообщение
    есть смысл сделать первичные обмотки на 380в и включить их между фаз АВ и ВС
    Вот так будет лучше. Нагрузка на все три фазы равномерная будет.
    Александр. 73!


  11. #1860
    Цитата Сообщение от Alex9591 Посмотреть сообщение
    . Нагрузка на все три фазы равномерная будет.
    Получается на В больше, чем на А и С?

    Добавлено через 26 минут(ы):

    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    "неполный треугольник"
    Нашел термин как открытый треугольник.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1406278902_12.jpg 
Просмотров:	655 
Размер:	12.3 Кб 
ID:	229976
    Последний раз редактировалось R4IMM; 27.03.2016 в 20:36.
    Андрей, г. Самара 73!

Страница 186 из 245 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189196236 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •